Определение "защищенного" провода и кабеля, согласно ПУЭ

Вопросы-ответы по основным нормативно-техническим документам.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Определение "защищенного" провода и кабеля, согласно ПУЭ

Сообщение A.Li » 12 дек 2016, 20:40

Таб.2.1.3 указано что: открыто по сгораемым (напр.деревянны) пов-тям НЕПОСРЕДСТВЕННО можно ложить "Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов". Как понять ЗАЩИЩЁННЫЕ ? Чем надо защитить ? Разве кабель ВВГнг уже не защищённый несгораемой оболочкой ? И зачем та же пвх гофра или пвх кабель-канал ещё к ВВГнг если это имеется ввиду ? ( У нас ВСЕ местные электрики ложат кабель в двойной изоляции, а уж тем более ВВГнг ! , НЕПОСРЕДСТВЕННО по деревянным постройкам считая двойную изоляцию достаточной и смеются если я положу ещё и в пвх гофре например. Кто прав ? )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2016, 20:57

ВВГнг - не поддерживающий горение, но горит от постороннего огня.
ПВХ_гофра и ПВХ_кабель каналы тоже к несгораемым не относятся.
Посему, по дереву - только на роликах, с асбест_подкладкой или в металл_трубах. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение A.Li » 12 дек 2016, 21:02

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты но горит от постороннего огня

не поддерживающий горение разве может гореть хоть и от постороннего ? и причём здесь посторонний. это правило чтобы сам кабель от перегрева или кз не загорелся
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2016, 21:04

A.Li писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты но горит от постороннего огня

не поддерживающий горение разве может гореть хоть и от постороннего ? и причём здесь посторонний. это правило чтобы сам кабель от перегрева или кз не загорелся
Чесслово я ни при делах ... везде так пишут ... если я не прав, поправят. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение Леопольд » 12 дек 2016, 21:06

посторонний - например пожар с гораздо более высокой температурой.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение A.Li » 12 дек 2016, 21:12

Господа ПУЭ не только для того чтобы защитить проводку от постороннего пожара но и для того чтобы защитить постороннее от проводов ! О чём сейчас и речь.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение Леопольд » 13 дек 2016, 08:46

A.Li писал(а):Источник цитаты ПУЭ не только для того чтобы защитить проводку от постороннего пожара но и для того чтобы защитить постороннее от проводов

ПУЭ не только для того чтобы защитить постороннее, но и людей.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение A.Li » 13 дек 2016, 19:50

1. Как я понял, прочитав это, что для ВВГ, ПУНП, что ВВГнг (акцента на льготы у него не нашёл) правила одни , их двойная изоляция не заменяет защитных мер в частности открыто по дереву - ПВХ каналы, гофры , изоляторы, подкладка из метал.листа ? И что местные профи не правы прокладывая и настаивая на своей правоте (мол ты с кем споришь !) кабели в двойной изоляции прямо так голыми по дереву, хоть и ВВГнг ?
2. "Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов" из ПУЭ таб.2.1.3 : имеется ввиду кабели напр.в кабель-канале, гофре ?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

ПУЭ

Сообщение Константин » 13 дек 2016, 20:55

A.Li писал(а):Источник цитаты имеется ввиду кабели напр.в кабель-канале, гофре ?

Либо другого подобного материала.

Вернуться в «Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)»