Страница 1 из 1

Вводной автомат в паре с независимым расцепителем

Добавлено: 12 дек 2016, 16:36
Lounger
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по схеме подключения. Хочу прицепить к вводному автомату реле U >> работающее в паре с независимым расцепителем. На схеме из каталога и на схеме изображённой на боковой стороне реле нет защиты от КЗ. На Mastercity советуют поставить автомат или предохранитель 1А. Кроме того, буквы L и N, которые я привык считать стороной подключения сети, расположены на приведённых схемах сверху в одном случае и снизу в другом. Если подключить реле после автомата, красный LED "Перенапряжение" не будет мигать при срабатывании реле.
Честно говоря, меня эта сигнализация не особо волнует, лишь бы автомат отключился в нужный момент при аварии, но как всё-таки правильней подключать и нужна ли вообще защита от КЗ внутри реле? Оно соответствует тому же стандарту (EN 50550), что и максимальные расцепители SE iMSU, Legrand POP-275, Eaton POP-270 и т.п., но ведь никому не придёт в голову защищать тот же Legrand POP автоматом. Автоматы на маленький ток, предохранители gG 400В 1А 8×32 мм, держатель предохранителя у меня есть, т.е. дело не деньгах, а как по умному сделать, а сам я не электрик. Популярные реле сквозного подключения не хочу, в АПВ нет необходимости.
Tele_ov.jpeg
Tele2-1.jpg
TOV2.jpg
20161212_151849-1.jpg

Реле максимального напряжения.

Добавлено: 12 дек 2016, 16:44
Lounger
Забыл написать ...
Ток расцепителя: 0,9А (230В), 1,5А (400В), катушка 290 Ом, есть последовательный контакт снимающий напряжение после срабатывания.
Ток потребление реле неизвестен. Из каких деталей это реле склепали, не знаю, в электронике не шарю.

Реле максимального напряжения.

Добавлено: 12 дек 2016, 16:53
Константин
Lounger писал(а):Источник цитаты но как всё-таки правильней подключать

Эти модули должны работать на самоотключение. То есть его непосредственные вывода подключаются к выходным клеммам автоматического выключателя. Как устройство защиты от перенапряжения оно полный шлак, что бренд производителя, что известных марок. Ибо не программируемое. Ставить такой аппарат это деньги на ветер. Купите полноценное реле защиты от перенапряженний. С регулировкой уставок по времени,порогов отключаемого напряжения максимального и минимального. И способного по ТХ выдерживать импульсные помехи и сохранять работоспособной при линейном напряжении.

Реле максимального напряжения.

Добавлено: 12 дек 2016, 17:35
Lounger
Константин, да я с удовольствием купил бы полноценное реле, например, такое:

http://www.cirprotec.com/Surge-and-Over ... ercheck-MT

вот только у нас в Харькове такое не продают, в магазинах и на базаре всякий шлак типа ЗУБР, Новатек и т.п..

Реле максимального напряжения.

Добавлено: 12 дек 2016, 17:51
Константин
Lounger писал(а):Источник цитаты вот только у нас в Харькове такое не продают

Интернет магазины зато продают. Купите через них. Если предмет воз желания уже есть. Надею в иностранном вы сильны. Я не заметил русскую локализацию в монуале к выбранному вами устройства.

Реле максимального напряжения.

Добавлено: 12 дек 2016, 19:46
Lounger
Константин писал(а):Источник цитатыЯ не заметил русскую локализацию в монуале к выбранному вами устройства.

Электрики разобрались бы. Программируемая защита по напряжению, дифференциальная защита с выносным трансформатором, АПВ, защита от КЗ и перегрузки.
http://savepic.net/8713661.htm
http://savepic.net/8695229.htm

Вводной автомат в паре с независимым расцепителем

Добавлено: 14 мар 2017, 17:03
litvinov
Посмотрите УЗМ-51МД - это новинка Питерской фирмы Меандр.
УЗМ-51МД.PNG

Защита от пожара - отключение при обнаружении искрения в электропроводке (наличие функции детектирования аварийной электрической дуги), Защита от скачков и длительных превышений напряжения, защита от падения напряжения, все выставляется. К тому же встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения.
У меня отлично работает в паре с вводным автоматом.

Вводной автомат в паре с независимым расцепителем

Добавлено: 14 мар 2017, 17:07
elalex
litvinov:
1.Давать совет через 3 месяца после вопроса рискованно - ТС может быть на том свете.
2.Лично я борюсь за удаление бездисплейных реле напряжения из нашей жизни.
3.Электрошаман тоже прошёлся по УЗМ-51МД:
http://cs-cs.net/meandr-teryaem-kachestvo

Вводной автомат в паре с независимым расцепителем

Добавлено: 14 мар 2017, 17:20
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты1.Давать совет через 3 месяца после вопроса рискованно - ТС может быть на том свете.
Типун тебе на язык ... я думаю, что купил, установил и живет удовлетворенный своими достижениями. :ok:

Вводной автомат в паре с независимым расцепителем

Добавлено: 14 мар 2017, 17:27
elalex
Я (и не только я) думаю, что смерть иногда приходит совершенно неожиданно, на фоне полного благополучия.
Вчера я подправил проводку в одной квартире, так спрогнозировать хозяину скорую смерть, если он не снизит обороты своей бурной жизни.

Вводной автомат в паре с независимым расцепителем

Добавлено: 14 мар 2017, 17:39
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Я (и не только я) думаю, что смерть иногда приходит совершенно неожиданно, на фоне полного благополучия.
Особенно когда ... кто нить ... со стороны ... подготовит дорожку.
Вчера я подправил проводку в одной квартире, так спрогнозировать хозяину скорую смерть, если он не снизит обороты своей бурной жизни.
Гмммм ... чтой-то смущают меня Ваши эти слова ... он чо ... живет над Вами или за стенкой? :sad:

Вводной автомат в паре с независимым расцепителем

Добавлено: 14 мар 2017, 17:49
elalex
Нет, обычный клиент, 1км от меня.