Зеземление в подвале здания можно?

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Зеземление в подвале здания можно?

Сообщение antonbessonov » 08 дек 2016, 15:18

В здании дома культуры (хотя назначение здания не имеет значения) планируется сделать контур заземления. Проще в монтаже (короче заземляющий проводник), дешевле, лучше с точки зрения сопротивления растеканию тока, - забить заземлители в подвале здания, под щитовой на первом этаже. Можно ли? Нет ли запретов?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Зеземление в подвале здания можно?

Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2016, 15:23

antonbessonov писал(а):Источник цитаты В здании дома культуры (хотя назначение здания не имеет значения) планируется сделать контур заземления. Проще в монтаже (короче заземляющий проводник), дешевле, лучше с точки зрения сопротивления растеканию тока, - забить заземлители в подвале здания, под щитовой на первом этаже. Можно ли? Нет ли запретов?
Нет, и еще, при возможности, привариться к армированию фундамента ... конкретно по ПУЭ будет. :ok:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Зеземление в подвале здания можно?

Сообщение mastervictor » 08 дек 2016, 17:12

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно ли? Нет ли запретов?

1.7.100Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты конкретно по ПУЭ будет.

в том же пункте.
Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Зеземление в подвале здания можно?

Сообщение antonbessonov » 08 дек 2016, 17:28

Красотулички
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Зеземление в подвале здания можно?

Сообщение mastervictor » 08 дек 2016, 17:33

:hi:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Зеземление в подвале здания можно?

Сообщение tupos » 08 дек 2016, 17:45

Можно, делайте, запрета нет. Единственно, выбирайте такое место, что бы земля не подсушивалась теплотрассой.