Страница 1 из 1
Зеземление в подвале здания можно?
Добавлено: 08 дек 2016, 15:18
antonbessonov
В здании дома культуры (хотя назначение здания не имеет значения) планируется сделать контур заземления. Проще в монтаже (короче заземляющий проводник), дешевле, лучше с точки зрения сопротивления растеканию тока, - забить заземлители в подвале здания, под щитовой на первом этаже. Можно ли? Нет ли запретов?
Зеземление в подвале здания можно?
Добавлено: 08 дек 2016, 15:23
TOPMO3
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В здании дома культуры (хотя назначение здания не имеет значения) планируется сделать контур заземления. Проще в монтаже (короче заземляющий проводник), дешевле, лучше с точки зрения сопротивления растеканию тока, - забить заземлители в подвале здания, под щитовой на первом этаже. Можно ли? Нет ли запретов?
Нет, и еще, при возможности, привариться к армированию фундамента ... конкретно по ПУЭ будет.
Зеземление в подвале здания можно?
Добавлено: 08 дек 2016, 17:12
mastervictor
1.7.100Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
в том же пункте.
Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
Зеземление в подвале здания можно?
Добавлено: 08 дек 2016, 17:28
antonbessonov
Красотулички
Зеземление в подвале здания можно?
Добавлено: 08 дек 2016, 17:33
mastervictor
Зеземление в подвале здания можно?
Добавлено: 08 дек 2016, 17:45
tupos
Можно, делайте, запрета нет. Единственно, выбирайте такое место, что бы земля не подсушивалась теплотрассой.