Страница 1 из 1

Зеземление в подвале здания можно?

Добавлено: 08 дек 2016, 15:18
antonbessonov
В здании дома культуры (хотя назначение здания не имеет значения) планируется сделать контур заземления. Проще в монтаже (короче заземляющий проводник), дешевле, лучше с точки зрения сопротивления растеканию тока, - забить заземлители в подвале здания, под щитовой на первом этаже. Можно ли? Нет ли запретов?

Зеземление в подвале здания можно?

Добавлено: 08 дек 2016, 15:23
TOPMO3
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В здании дома культуры (хотя назначение здания не имеет значения) планируется сделать контур заземления. Проще в монтаже (короче заземляющий проводник), дешевле, лучше с точки зрения сопротивления растеканию тока, - забить заземлители в подвале здания, под щитовой на первом этаже. Можно ли? Нет ли запретов?
Нет, и еще, при возможности, привариться к армированию фундамента ... конкретно по ПУЭ будет. :ok:

Зеземление в подвале здания можно?

Добавлено: 08 дек 2016, 17:12
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно ли? Нет ли запретов?

1.7.100Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты конкретно по ПУЭ будет.

в том же пункте.
Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.

Зеземление в подвале здания можно?

Добавлено: 08 дек 2016, 17:28
antonbessonov
Красотулички

Зеземление в подвале здания можно?

Добавлено: 08 дек 2016, 17:33
mastervictor
:hi:

Зеземление в подвале здания можно?

Добавлено: 08 дек 2016, 17:45
tupos
Можно, делайте, запрета нет. Единственно, выбирайте такое место, что бы земля не подсушивалась теплотрассой.