Нет, и еще, при возможности, привариться к армированию фундамента ... конкретно по ПУЭ будет.antonbessonov писал(а):Источник цитаты В здании дома культуры (хотя назначение здания не имеет значения) планируется сделать контур заземления. Проще в монтаже (короче заземляющий проводник), дешевле, лучше с точки зрения сопротивления растеканию тока, - забить заземлители в подвале здания, под щитовой на первом этаже. Можно ли? Нет ли запретов?
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно ли? Нет ли запретов?
1.7.100Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты конкретно по ПУЭ будет.
Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.
Вернуться в «Заземление и молниезащита»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей