Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Voloxa » 07 дек 2016, 21:42

ПАВ. А какая разница предприятие это или СТ,ГК (гаражный кооператив) (кроме быта) к договору на электроснабжение идет приложение о выборе ценовой категории.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение ПАВ » 07 дек 2016, 21:52

Возможно, только тр-тр при этом чей?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Voloxa » 07 дек 2016, 22:02

А это смотря как АРБП (акт разграничения балансовой принадлежности) оформлен. Обычно сетевики стараются спихнуть все на потребителя. Тогда и ценовая категория будет диктоваться не ими а потребителем.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение ПАВ » 07 дек 2016, 22:05

Ну да- надиктуете...Это не забугорье, где поставщиков- очередь, тут один, и тому радуйся. Ваша ТП- ваш и ХХ, и вряд ли иначе.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Voloxa » 07 дек 2016, 22:11

Тогда учет (обычно на на границе раздела) по ВН (высокой стороне), (а там самый маленький тариф) поскольку учитывает ВСЕ потери. Будьте добры принять. ПП РФ 442 пусть читают.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Voloxa » 07 дек 2016, 22:23

ПАВ. Мы наверное отвлеклись. Тема то не об этом. Я так понимаю: "Выгодно ли ставить тр-р большей мощности от потребляемой".
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение ПАВ » 07 дек 2016, 22:30

Не отвлеклись- не выгодно, потери будут на шее товарищества, бОльшие. Не представляю СТ, где требуется такая моща, честно, в моем, точнее- соседнем, где покупаю ток, плюс наши неск. домов на 160 кВА, от силы зимой два десятка, летом- полсотни потребителей.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Леопольд » 08 дек 2016, 07:18

По моему мнению - лучше передать транс в ведение сетей и оформить каждому собственнику свои 15 ква (пока дают). Тогда вся эта головная боль станет их головной болью.
Вообще гоняться за минимизацией платы за хх - странная затея. Вот когда вам будет не хватать мощи и будет часто гаснуть свет, тогда проклянут того, кто минимизировал пользовательскую мощность.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение ПАВ » 08 дек 2016, 08:50

Зачем на дачном массиве по 15 кВт на дом? Небо греть зимой? Там и три- за глаза.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Леопольд » 08 дек 2016, 09:20

ПАВ писал(а):Зачем на дачном массиве по 15 кВт на дом? Небо греть зимой? Там и три- за глаза.

Вы просто давно не оформляли эл подключение. МВ может Вам подробно и КОМПЕТЕНТНО все разъяснить.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение TOPMO3 » 08 дек 2016, 13:44

ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем на дачном массиве по 15 кВт на дом? Небо греть зимой? Там и три- за глаза.
3кВт - это очень мало ... даже сварочник, при надобности, в полную мощщу не включить.
Утюг с чайником, по очереди включать ... инструментом в это время не работай ... это же кошмар! :hmm:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Voloxa » 17 дек 2016, 16:43

Зачем на дачном массиве по 15 кВт на дом? Небо греть зимой? Там и три- за глаза.
Это минимум что дают. При технологическом подключении
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение elalex » 17 дек 2016, 16:55

ПАВ – совок с минимальными потребностями. Он счастлив, что вообще жив.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Леопольд » 17 дек 2016, 16:58

Он слаботочник. У него паяльник 15 Вт.
Вот подарят ему внуки электросамокат... или моноколесо...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Voloxa » 17 дек 2016, 17:08

elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ – совок с минимальными потребностями. Он счастлив, что вообще жив.

Совки совкам рознь, elalexу еще бы поучиться от этих СОВКОВ!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Он слаботочник. У него паяльник 15 Вт.Вот подарят ему внуки электросамокат... или моноколесо

Подарите мне паяльник на 15 Вт с разделным блоком питания, с защитой от наведенного напряжения, и не выгораемым жалом. Буду признателен.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение ПАВ » 17 дек 2016, 17:21

Вааще-то, паяла на 15 ватт никогда и нигде не было. При совке в продаже массово- 25, 40, 65, 80/90, 100, 200 Вт, последний- топориком.
Сейчас есть 30 Вт и выше, т.к. совок почему-то перестал выпускать 25 Вт...
Voloxa, а в чем проблема? Берете хороший разделительный тр-р с межобмоточным экраном, заземляете его, во вторичке или первичке- регулятор напряжения/температуры. Ну а, паяльников со сменными жалами разной конфигурации, извините за французский, хоть этим самым местом, впрочем, как и паяльных станций, и недорогих и дорогих, с феном: http://proskit.kiev.ua/tools-soldering/ ... -8PK-S118B это первое, из того, чем давно работаю. Ищите и да обрящете.
Жал могу отсыпать разных, приезжайте в Одессу.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Леопольд » 17 дек 2016, 17:25

Voloxa писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Он слаботочник. У него паяльник 15 Вт.Вот подарят ему внуки электросамокат... или моноколесо

Подарите мне паяльник на 15 Вт с разделным блоком питания, с защитой от наведенного напряжения, и не выгораемым жалом. Буду признателен.

Такие видел только на секретных предприятиях (правда там были ещё кой какие навороты).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение Voloxa » 17 дек 2016, 17:27

ПАВ писал(а):Источник цитаты Voloxa, а в чем проблема? Берете хороший разделительный тр-р с межобмоточным экраном, заземляете его, во вторичке или первичке- регулятор напряжения/температуры. Ну а, паяльников со сменными жалами разной конфигурации, извините за французский, хоть этим самым местом, впрочем, как и паяльных станций, и недорогих и дорогих, с феном

Пав! Есть у меня такой же "самопальный".
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение ПАВ » 17 дек 2016, 17:31

Так в чем проблема? Нет жал невыгорающих?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Чем плох "недогруз" трансформатора?

Сообщение elalex » 17 дек 2016, 17:59

Voloxa писал(а):
elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ – совок с минимальными потребностями. Он счастлив, что вообще жив.

Совки совкам рознь, elalexу еще бы поучиться от этих СОВКОВ!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Он слаботочник. У него паяльник 15 Вт.Вот подарят ему внуки электросамокат... или моноколесо

Подарите мне паяльник на 15 Вт с разделным блоком питания, с защитой от наведенного напряжения, и не выгораемым жалом. Буду признателен.

1.Мне 62 года. Чему хорошему могут научить меня совки?
2.Тоже слаботочник, а не электрик?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru