Линия 35 кВ на деревянных опорах

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
Людмила
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 15:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Линия 35 кВ на деревянных опорах

Сообщение Людмила » 03 дек 2016, 10:35

Уважаемые форумчане!
Получила задание на линию 35 кВ на деревянных опорах "ласточкин хвост". Насколько я помню их в 90-е отменяли. но сейчас вроде бы можно применять , но нужно прилагать чертежи опор. Нужен типовой 3.407-49 ч.3 или Т-669-84. Это то, что я знаю где есть эти опоры. Про них даже в инете нет ничего. Может у кого из старой гвардии сохранилось что либо, большая просьба....
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Линия 35 кВ на деревянных опорах

Сообщение TOPMO3 » 03 дек 2016, 10:59

А это не подойдет?
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42938 ... 842530.htm
или
http://gostrf.com/normadata/1/4293820/4293820316.htm
том №2 .. можно скачать/посмотреть ... качество отвратительное. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Людмила
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 15:44
Репутация: 0
Контактная информация:

Линия 35 кВ на деревянных опорах

Сообщение Людмила » 03 дек 2016, 16:05

Спасибо за предложение. Но руководство хочет одностоечные опоры. Дело в том, что отпайку делаем от линии, где установлены одностоечные опоры "ласточкин хвост". И нагрузка всего 30-40 кВт, провод сечение 35. А П-образные опоры рассчитаны на провод от 70. Надо или сечение увеличивать или расстояния сильно уменьшать. Первая серия подходит, но там нет самих опор, только их закрепление.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Линия 35 кВ на деревянных опорах

Сообщение mastervictor » 08 дек 2016, 17:36

Людмила, здесь смотрели?
Вложения
справочник.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя