Страница 1 из 2

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 19:39
refat4800
В старом доме установлен щиток (фото прилагается). Хочу подключить бойлер, стиральную машинку, холодильник, микроволновку, чайник через УЗО, но почитав некоторые статьи в которых написано что после подключения УЗО ноль объединять нельзя то есть для каждой розетки и потребителя и следовательно бойлера и машинки должен быть выведен отдельный ноль, на фото видно что такое отдельное подключение каждого ноля невозможно, вопрос опытным электрика - будет ли работать УЗО если ноль после него будет идти так же общий как и фаза? И имеет ли смысл вообще ставить УЗО в таком случае, на кону безопасность всей семьи, особенно малюток. Создал тему потому что не нашёл подобные темы в форуме, как только получу ответ сразу же тему удалю

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 20:02
ПАВ
Извините за мой французский- с такими соплями как раз только подключать вашу нагрузку.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 20:11
elalex
1.На форуме полно тем с моими схемами питания квартиры. Что–то такоe нужно сделать и Вам.
Почитайте, нарисуйте свой вариант, поговорим.
2.Слово "объединение" есть в запрете соединять N и PE после УЗО.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 21:10
TOPMO3
refat4800 писал(а):Источник цитаты В старом доме установлен щиток (фото прилагается). Хочу подключить бойлер, стиральную машинку, холодильник, микроволновку, чайник через УЗО, но ...
Друг ... фото Вы хорошее выложили, но оно мало дает информации (зато желаемое подключение - много, но это тоже хорошо) :smile:
Поэтому начнем решать Вашу проблему с вопросов ... если вопрос будет не понят Вами - не стесняйтесь, переспрашивайте.
Эти вопросы по щитку:
1. Где установлен счетчик?
2. На какой ток автоматы? (у них спереди должна быть надпись ... типа С16 или С25 или еще как нить)
3. Сколько проводов выходят из стены в верху и как они подключены к автоматам ... типа все в автоматы или какие то просто скручены и изолированные торчат там?
4. Куда уходят провода после автоматов (внизу)?
5. Эти два провода - оба "фазы" или один из них "фаза", а второй "нуль"?
6. Какие провода вводные а какие выходные? (верхние или нижние)

А теперь по УЗО:
1. У Вас дом частный или квартира в многоэтажке?
2. Если частный дом ... "заземление" имеется или нет?
3. Если нет ... кто Вам посоветовал установить УЗО и знаете ли для чего он служит?
4. УЗО уже купили? Если нет, почему не подумали про дифавтомат?
как только получу ответ сразу же тему удалю
Зачем? :sad:

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 21:21
Voloxa
Удаляй тему. Воровство эл. энергии не приветствуется!

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 21:30
TOPMO3
Voloxa писал(а):Источник цитаты Удаляй тему. Воровство эл. энергии не приветствуется!
Вы были в этой квартире/доме?
Не судьба было, дождаться ответов от топикстартера ... и только потом выдвигать обвинения? :fool:

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 21:36
Voloxa
ТОРМОЗ. А чего ждать. И так нормальный форум тупыми вопросами забросали!

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 21:43
TOPMO3
Voloxa писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ. А чего ждать. И так нормальный форум тупыми вопросами забросали!
Мде ... а куда посоветуете обращаться людям?
Вы первый, встреченный мной, человек, который знает ВСЁ ... и никогда не обращающийся за советом к другим! :good:

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 21:50
Voloxa
ТОРМОЗ. Не надо вот так категорично про "знает ВСЕ"! Я многому учусь на этом форуме (в том числе и общению). А если по существу посмотри на фото. ТАМ СНЯТ СЧЕТЧИК. Включено на прямую.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:01
Алекс
Вот-вот я тоже первым делом об отсутствии счетчика подумал. Наверное для узо места мало вот и сняли счетчик.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:15
ант@нио
И пощаму автоматы боком? :secret:
И мне интересно
Друг ... фото Вы хорошее выложили, но оно мало дает информации (зато желаемое подключение - много, но это тоже хорошо) :smile:
Поэтому начнем решать Вашу проблему с вопросов ... если вопрос будет не понят Вами - не стесняйтесь, переспрашивайте.
Эти вопросы по щитку:
1. Где установлен счетчик?
2. На какой ток автоматы? (у них спереди должна быть надпись ... типа С16 или С25 или еще как нить)
3. Сколько проводов выходят из стены в верху и как они подключены к автоматам ... типа все в автоматы или какие то просто скручены и изолированные торчат там?
4. Куда уходят провода после автоматов (внизу)?
5. Эти два провода - оба "фазы" или один из них "фаза", а второй "нуль"?
6. Какие провода вводные а какие выходные? (верхние или нижние)

А теперь по УЗО:
1. У Вас дом частный или квартира в многоэтажке?
2. Если частный дом ... "заземление" имеется или нет?
3. Если нет ... кто Вам посоветовал установить УЗО и знаете ли для чего он служит?
4. УЗО уже купили? Если нет, почему не подумали про дифавтомат?

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:21
Voloxa
ант@нио. Если посмотреть по фото там должны были стоять "пробки" либо "пробки автомат". Их тупо выкусили и сняли счетчик. Вы же монтажник, как нарастить для того чтобы был "свет"?

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:24
ант@нио
Давайте дождемся что скажет тс.....

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:30
elalex
...нормальный форум

Первая похвала форуму за год.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:37
elalex
...Воровство эл.энергии не приветствуется.

Мы объясняем, не как воровать, а как защитить.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:44
elalex
...тупыми вопросами забросали

1.Не тупыми, а простыми.
2.Не забросали, а бывают. Ничего, направим на сайт.
Это хорошо, что есть деление вопросов и посетителей на сайт и форум.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:46
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитатыМы объясняем, не как воровать, а как защитить.
Если можно ... перефразирую.
Мы объясняем, не как воровать, а как не попасться.
Ведь наказывают (или штрафуют) не за воровство, а за то, что попался! :biggrin:

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:49
elalex
...Там снят счетчик.

Это не доказательство воровства.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:50
ант@нио
elalex писал(а):Источник цитаты Это не доказательство воровства.

Да и не повод думать об этом.

Объединение нуля после УЗО

Добавлено: 26 ноя 2016, 22:54
TOPMO3
ант@нио писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Это не доказательство воровства.

Да и не повод думать об этом.
Вот, вот ... не будем думать ... плохое о человеке! :wink: