Объединение нуля после УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
zendo057
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 12:35
Репутация: 3
Откуда: г.Минск
Контактная информация:

Объединение нуля после УЗО

Сообщение zendo057 » 26 ноя 2016, 22:56

refat4800 писал(а):Источник цитаты будет ли работать УЗО если ноль после него будет идти так же общий как и фаза?

Только так а не иначе должно быть.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Объединение нуля после УЗО

Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 23:03

...Наверно

Можно придумать 10 причин, почему щиток без счетчика.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Объединение нуля после УЗО

Сообщение TOPMO3 » 26 ноя 2016, 23:04

zendo057 писал(а):Источник цитаты
refat4800 писал(а):Источник цитаты будет ли работать УЗО если ноль после него будет идти так же общий как и фаза?

Только так а не иначе должно быть.

Ну всё! Нашелся болтун ... теперя, топикстартер получил ответ, не ответив ни на один вопрос с нашей стороны!!! :hmm:
И тема будет закрыта. :mad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Объединение нуля после УЗО

Сообщение ант@нио » 26 ноя 2016, 23:06

:sad:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Объединение нуля после УЗО

Сообщение Voloxa » 26 ноя 2016, 23:08

ТОРМОЗ. И это правильное Ваше решение.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Объединение нуля после УЗО

Сообщение TOPMO3 » 26 ноя 2016, 23:17

Voloxa писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ. И это правильное Ваше решение.
Правильное для кого или для чего?
Если для него и его маленьких детей ... сомнительно и даже уверен - опасно.
Если про того, который, т.с. "помог" своим ответом ... тьфу на него.
А я хотел объяснить человеку всю опасность его (и его семьи) положения ... ну может не сбежит. :smile:
Кстати ... тему он сам грозился закрыть, я ни приделах! :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Объединение нуля после УЗО

Сообщение Voloxa » 26 ноя 2016, 23:36

Ну и здорово. Пусть почитает. Может и про безопасность себя и своей семьи поймет. :smile:
Аватара пользователя
zendo057
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 12:35
Репутация: 3
Откуда: г.Минск
Контактная информация:

Объединение нуля после УЗО

Сообщение zendo057 » 27 ноя 2016, 19:26

refat4800 писал(а):Источник цитаты В старом доме установлен щиток (фото прилагается). Хочу подключить бойлер, стиральную машинку, холодильник, микроволновку, чайник через УЗО, но почитав некоторые статьи в которых написано что после подключения УЗО ноль объединять нельзя то есть для каждой розетки и потребителя и следовательно бойлера и машинки должен быть выведен отдельный ноль, на фото видно что такое отдельное подключение каждого ноля невозможно, вопрос опытным электрика - будет ли работать УЗО если ноль после него будет идти так же общий как и фаза? И имеет ли смысл вообще ставить УЗО в таком случае, на кону безопасность всей семьи, особенно малюток. Создал тему потому что не нашёл подобные темы в форуме, как только получу ответ сразу же тему удалю

Вы не правильно поняли то что прочитали,1 будет ли работать УЗО если ноль после него будет идти так же общий как и фаза? Ответ-будет так должно и быть.2 после подключения УЗО ноль объединять нельзя. Ответ- после узо единая шина N,а вот ее ни счем уже объединять нельзя.

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции