Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500

Любые обсуждения по силовым трансформаторам, реакторам, масляным и вакуумным выключателям, короткозамыкателям, отделителям, разрядникам, ОПН, приводам выключателей и трансформаторов, ячейки КРУ и КСО, сборные шины и т.п.
c0gnitive
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 22:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500

Сообщение c0gnitive » 23 ноя 2016, 22:38

Добрый день.

Имеется РУ-6 кВ:
- 2 вводные ячейки,
- 2 на трансы,
- 2 на отходящие линии к ТП-2х1000 (на будущее для Заказчика),
- 2 на отходящие линии (резерв для Заказчика),
- 1 секционная.

Скорей всего все отходящие линии будут подключать объекты Заказчика, а обслуживаться будут одной бригадой.

Что и куда можно ставить? Какой нормативный документ почитать, чтобы разобраться. Заказчик хочет, чтобы было дешево и надежно.

Буду благодарен за любые ответы, мысли и предположения.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500

Сообщение tupos » 24 ноя 2016, 10:15

c0gnitive писал(а):Источник цитаты Имеется РУ-6 кВ:- 2 вводные ячейки,- 2 на трансы,- 2 на отходящие линии к ТП-2х1000 (на будущее для Заказчика),- 2 на отходящие линии (резерв для Заказчика),- 1 секционная.

На ввод и отходящие линии - ВНР
На трансформаторы - РВЗ с предохранителями или ВНР с предохранителями.
На секцию -РВЗ

Ввода какие, кабельные или воздушные? Если воздух, то еще нужны ОПН или разрядники
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500

Сообщение oleinap » 20 фев 2017, 18:50

tupos писал(а):Источник цитаты
c0gnitive писал(а):Источник цитаты Имеется РУ-6 кВ:- 2 вводные ячейки,- 2 на трансы,- 2 на отходящие линии к ТП-2х1000 (на будущее для Заказчика),- 2 на отходящие линии (резерв для Заказчика),- 1 секционная.

На ввод и отходящие линии - ВНР
На трансформаторы - РВЗ с предохранителями или ВНР с предохранителями.
На секцию -РВЗ...

если на трансы ставить РВЗ, то оперировать трансами только на холостом ходу. Если поставить ВНР - то можно и под нагрузкой (это же выключатель нагрузки, у него есть дугогасительные камеры)
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500

Сообщение mastervictor » 21 фев 2017, 10:15

c0gnitive, такое строительство,без проекта?
Это Россия,детка!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500

Сообщение Voloxa » 21 фев 2017, 16:07

c0gnitive писал(а):Источник цитаты чтобы было дешево и надежно

Чем то надо жертвовать! Невозможно сделать дешево и надежно, дешево и без нарушений, дешево и без проекта. Так что - либо дешево, либо надежно.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500

Сообщение tupos » 21 фев 2017, 17:29

Ну почему не возможно? Как раз ВНР - дешевое изделие в сравнение с выключателем