На обоях следы от проводки

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
alik-
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 21:12
Репутация: 0
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение alik- » 23 ноя 2016, 21:46

Здравствуйте. Лет 8-10 назад сестра делала ремонт в квартире и я ей разносил розетки и выключатели. Хоть дом и старый, но она ввиду экономии бюджета не захотела полностью менять проводку, поэтому я ее где-то наращивал, где-то вел от коробок новые ветки. На месте первой от щитка коробке я поставил диффавтомат на кухню и ванну и автомат на остальные комнаты. Все было хорошо, но года три назад на одной стене на обоях появился след проводки от коробки до розеток и выключателя, как будто кабель в стене грелся так,что обоя поменяла цвет. При переклейке обоев я провод на розетки заменил, т.к. подумал, что он греется из-за большой нагрузки. Но сейчас на том-же месте снова появился след на обоях. Проверил все, и сопротивление от коробки до розеток, и место скрутки в стене на выключатель, ни токов утечки на ноль ни чего другого я не нашел. Зато нашел на других стенах в квартире такие же следы на обоях от проводки. Вот сижу и думаю, где может быть косяк в проводке, в коробке с АВ тоже не нашел криминала, да и таких нагрузок она не дает чтоб провода грелись, а может это какие либо выделения с изоляции провода.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? На выходных пойду искать причину, хотелось бы определить направления где искать, а то, что-то я уже запутался.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение ПАВ » 23 ноя 2016, 21:54

А провода какой марки? Изоляция там какая- материал?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение Константин » 23 ноя 2016, 21:59

Извините за прямоту. Но штробу нужно делать нормальную см 2.5, а не соплями размазывать по оболочке шпаклевку. И не будут следы видны. Плюс не использовать металлические скобы для фиксации трасс,они ржавеют со временем и ржавчина проступает через высохший штукатурный раствор.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение Восток » 23 ноя 2016, 23:02

Вот и вся ваша проблема

СНиП 3.05.06-85
3.40. .....................
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение A.Li » 23 ноя 2016, 23:20

Согласен с постами выше. По возможности наростите слой штукатурки / углубите кабель - что проще , а то можете при сдирании старых обоев шпателем повредить кабель.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 00:12

...выделения с изоляции провода
Да, из чёрной резины провода ПР.
Наклейте поверх обои, не пропускающие краски. Наверно, плёночные пластмассовые – виниловые, проверьте их на проницаемость перед поклейкой.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
alik-
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 21:12
Репутация: 0
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 07:47

Новая часть проводки лежит кабелем АВВГ 2х2.5, марку старой проводки нескажу, алюминий ну с очень толстой изоляцией. Дом кирпичный проводка лежит под шпатлевкой в старой штукатурке толщиной 10-15мм. Скобы я не ставил. Я тоже склоняюсь к выделениям изоляции, просто немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется. Хочется исключить все варианты.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение ант@нио » 24 ноя 2016, 10:20

alik- писал(а):Источник цитаты Новая часть проводки лежит кабелем АВВГ 2х2.5, марку старой проводки нескажу, алюминий ну с очень толстой изоляцией. Дом кирпичный проводка лежит под шпатлевкой в старой штукатурке толщиной 10-15мм. Скобы я не ставил. Я тоже склоняюсь к выделениям изоляции, просто немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется. Хочется исключить все варианты.

АВВГ ....айяяяй :nea:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 10:21

alik- писал(а):Источник цитаты немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется

а Вы напишите о нагрузке кабеля что у Вас там, АВ какие - на обсуждение
Аватара пользователя
alik-
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 21:12
Репутация: 0
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 10:58

Так в том то и дело, что нагрузка мизерная. На одной линии висит телефон домашний, зарядка для мобилы и люстра со светодиодными лампами. На другой компьютер, не мощный, фанатов игр нет. На третьей два светильника. Вобщем ничего такого чтобы перегружало сеть. На вводе АВ 25А, после него разбито на диф 16А и АВ16А, все ИЭК. АВ не выбивает.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 14:25

alik- писал(а):Источник цитаты диф 16А и АВ16А

для Вашего алюма 2.5кв надо АВ 10А чтобы он не грелся, АВ10 выбьет если будет перегруз опасный для этого кабеля, а АВ16 нет. Короче или менять кабель на нормальный по ГОСТ медь 2.5кв + АВ16 или ставьте АВ10 + рекомендации выше по утолщению слоя хотя б до 1см над кабелем.
Аватара пользователя
alik-
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 21:12
Репутация: 0
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 16:07

A.Li писал(а):Источник цитаты
для Вашего алюма 2.5кв надо АВ 10А чтобы он не грелся, АВ10 выбьет если будет перегруз опасный для этого кабеля, а АВ16 нет. Короче или менять кабель на нормальный по ГОСТ медь 2.5кв + АВ16 или ставьте АВ10 + рекомендации выше по утолщению слоя хотя б до 1см над кабелем.

Там на большинстве розеток не бывает нагрузки 2.5кВт, а есть такие где и вовсе 150 Ватт, т.е. перегрузка практически исключена, но при этом проявляются следы на стене. Больше беспокоит вероятность наличия ошибки в проводке из-за которой провода могут греться.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 16:34

А от чего же им греться, от просто так? Была бы ошибка, давно бы увидели этот нагрев даже рукой. Да и счетчик бы не молчал без нагрузки.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 16:35

...наличия ошибки в проводке из-за которой провода могут греться
Ошибки в проводке бывают разные. Если соединено то, что не должно – проявится сразу, а не через год.
Вся проводка сделана неправильно и должна быть заменена.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
alik-
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 21:12
Репутация: 0
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 16:52

На выходных думаю отключить все потребители и замерить амперметром - есть ли утечка. Если утечки нет может действительно проявляется изоляция?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 17:01

И по нормальному счетчику это видно.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
alik-
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 21:12
Репутация: 0
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 17:09

Там у счетчика есть небольшой самоход.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение ант@нио » 24 ноя 2016, 17:11

Паранормальные явления какие-то :secret: "
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
alik-
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 21:12
Репутация: 0
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 17:17

Счетчик старый, я им давно говорил вызвать электрика и поменять, но видно пока устраивает.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

На обоях следы от проводки

Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 17:20

alik-, может, перестанете пороть отсебятину и сделаете хоть что–то нормальное? Вам не стыдно рисковать жизнью сестры? Желаете её смерти, Вам светит наследство?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость