Здравствуйте!
Помогите ответить на вопрос. Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт? (кабель идет от трансформаторной подстанции в цех).
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вот это вводная
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вы этот кабель видели воочию? Мы можем только гадать теперь. Откуда инфа про 200кВт?
ант@нио писал(а):Источник цитаты Семен семеныч)))) две Вы вопрос ставте правильно и будет вам счастье. Т.е. вам нужен кабель для подключения нагрузки в 200кВт? Способ прокладки какой?
Anton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?
А так как, кое что предположено, а кое что не выяснено ... может лучше взять потолще?Восток писал(а):Источник цитатыAnton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?
При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыА так как, кое что предположено, а кое что не выяснено ... может лучше взять потолще?Восток писал(а):Источник цитатыAnton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?
При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
Вернуться в «Провода и кабели»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей