Четырехжильный кабель

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Anton1111
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 16:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение Anton1111 » 23 ноя 2016, 16:10

Здравствуйте!
Помогите ответить на вопрос. Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт? (кабель идет от трансформаторной подстанции в цех).
Последний раз редактировалось Anton1111 23 ноя 2016, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение ант@нио » 23 ноя 2016, 16:16

Вот это вводная :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Anton1111
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 16:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение Anton1111 » 23 ноя 2016, 16:20

ант@нио писал(а):Источник цитаты Вот это вводная :biggrin:

Если я чем-то насмешил, то я этого не исключаю. Я не электрик. Если нужны еще какие-то данные, чтобы мне помочь, то подскажите их. Я постараюсь узнать.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение ант@нио » 23 ноя 2016, 16:24

Вы этот кабель видели воочию? Мы можем только гадать теперь. Откуда инфа про 200кВт?
Не ищи причину, ищи средство.
Anton1111
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 16:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение Anton1111 » 23 ноя 2016, 16:30

ант@нио писал(а):Источник цитаты Вы этот кабель видели воочию? Мы можем только гадать теперь. Откуда инфа про 200кВт?

Кабель не видел. Ответ на этот вопрос попросил найти друг, у которого его срезали. Про нагрузку сказал он. У него в ангаре стоит 2-3 станка деревообрабатывающих.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение ант@нио » 23 ноя 2016, 16:32

Семен семеныч)))) две Вы вопрос ставте правильно и будет вам счастье. Т.е. вам нужен кабель для подключения нагрузки в 200кВт? Способ прокладки какой?
Не ищи причину, ищи средство.
Anton1111
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 16:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение Anton1111 » 23 ноя 2016, 16:36

ант@нио писал(а):Источник цитаты Семен семеныч)))) две Вы вопрос ставте правильно и будет вам счастье. Т.е. вам нужен кабель для подключения нагрузки в 200кВт? Способ прокладки какой?

да-дада для подключения. Про прокладку ничего сказать не могу..
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение elalex » 23 ноя 2016, 17:59

Anton1111, ситуация достаточно глупая – один неэлектрик спросил другого неэлектрика электрический вопрос. Вы не хотите уйти из этой цепочки и перестать быть испорченным телефоном?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение Восток » 23 ноя 2016, 18:53

Anton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?


При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение TOPMO3 » 24 ноя 2016, 17:51

Восток писал(а):Источник цитаты
Anton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?


При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
А так как, кое что предположено, а кое что не выяснено ... может лучше взять потолще? :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Четырехжильный кабель

Сообщение ант@нио » 24 ноя 2016, 20:54

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Восток писал(а):Источник цитаты
Anton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?


При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
А так как, кое что предположено, а кое что не выяснено ... может лучше взять потолще? :biggrin:

Яя :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей