Измерение сопротивления растеканию тока

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение antonbessonov » 21 ноя 2016, 14:15

В ПУЭ 1.7.101 приводятся нормы допустимых сопротивлений. Несколько раз пытался разжевать я этот сухой текст и в итоге вынужден обратиться даже сюда, на форум. Допустим, однофазный ввод в здание - ответвление от ВЛИ-0,4 кВ. Сопротивление заземлителя не должно превышать 60 Ом. А если трёхфазный ввод, то 30 Ом. А если трёхфазный, но электроприёмники однофазные, то 60 Ом? По ПУЭ получается так.
А заземлитель подстанции 10/0,4 кВ - 4 Ом.
Вложения
2016-09-23_9-47-36.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение Константин » 21 ноя 2016, 15:47

antonbessonov, Вдумайтесь что требует от вас сборник нормативов. Трехфазный ввод значит 30 Ом. И без разнице какие потребители там будут включаться. Однофазные или трехфазные.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение antonbessonov » 21 ноя 2016, 15:57

Ну, ясно. Трёхфазный щит заземляем с 30-ю оммами, однофазный с 60-ю, а подстанцию - 4-мя оммами.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение Константин » 21 ноя 2016, 15:57

:yes:
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение tupos » 21 ноя 2016, 16:12

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Ну, ясно. Трёхфазный щит заземляем с 30-ю оммами, однофазный с 60-ю, а подстанцию - 4-мя оммами.

Не правильно.

И трехфазный и однофазный щиток - сопротивление заземляющего устройства не более 30 Ом

Заземляющее устройство КТП кстати то же может быть 30 Ом. У меня есть статья по этому поводу, подготовленная лично мной, если интересно, дам ссылку.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение antonbessonov » 21 ноя 2016, 16:43

Да, интересно, дайте ссылку
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение tupos » 21 ноя 2016, 17:59

ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение antonbessonov » 23 ноя 2016, 16:13

tupos писал(а):Источник цитаты и однофазный щиток - сопротивление заземляющего устройства не более 30 Ом

Почему 30 то? Вот же написано 60 Ом. Что я не так понимаю?
Вложения
1.JPG
4.JPG
2016-09-23_9-46-35.jpg
2016-09-23_9-46-35.jpg (12.2 КБ) 2880 просмотров
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение TOPMO3 » 23 ноя 2016, 16:25

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Вам это не понятно?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение tupos » 24 ноя 2016, 05:21

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Почему 30 то? Вот же написано 60 Ом. Что я не так понимаю?

Для начала найдите подобную сеть с линейным 220В.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение сопротивления растеканию тока

Сообщение antonbessonov » 24 ноя 2016, 08:05

tupos писал(а):Источник цитаты с линейным 220В

Ах вот оно что - "линейное"! Между фазами же 380. Точно. Усё ясно
Вложения
2016-09-23_9-44-35.jpg
2016-09-23_9-44-35.jpg (5.91 КБ) 2857 просмотров