Несоблюдение радиуса изгиба провода

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 21 авг 2015, 16:44

Извините за задержку, вот фото моей работы
Вложения
IMG_1571.jpg
IMG_1564.jpg
IMG_1566.jpg
IMG_1562.jpg
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение ПАВ » 21 авг 2015, 16:54

Красава, но не права...В угол, на пересдачу- на выбор. :mrgreen:
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 21 авг 2015, 17:13

Вот еще
Вложения
IMG_1567.jpg
IMG_1569.jpg
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 21 авг 2015, 17:14

ПАВ, я требую пояснений
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение ПАВ » 21 авг 2015, 17:26

Говорите по-научному- "требую сатисфакции!" :D Какие еще пояснения, если вы нарушили каноны и не выдержали радиусы по ТУ?
А если по-серьезному, я всегда одиночные проводники, как на фото, под винт на гребенке и не только, стараюсь складывать вдвое, все меньше подрезает провод винтом.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 21 авг 2015, 18:20

ПАВ, ну винтом провод не подрежет - так у автомата иная конструкция зажима, а вот площадь контакта увеличивается. А по поводу радиусов, я выше в теме все объяснил, такой монтаж криминалом не считаю, главное повторно не разгибать. Служит десятилетиями. Кроме того, модульную аппаратуру иначе и не "обвязать"
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 21 авг 2015, 18:41

Вот еще недавно изготовленное мною изделие: шкаф управления 14 электродвигателями. На вводе установлено реле РНПП-311, которое контролирует параметры сети. Шкаф имеет размеры, мм 1600х800х400
Вложения
vru_elprivod41024 (1).jpg
Последний раз редактировалось tupos 21 авг 2015, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 21 авг 2015, 19:08

И поближе
Вложения
vru_elprivod_3320.jpg
vru_elprivod_3320.jpg (59.92 КБ) 5460 просмотров
vru_elprivod_1320.jpg
vru_elprivod_1320.jpg (54.88 КБ) 5460 просмотров
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 21 авг 2015, 19:10

Все автоматы, установленные в силовой цепи контактора с хар-кой D, в цепи управления с хар-кой С 1А
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение Андрей Ingener » 21 авг 2015, 20:20

А че все на иэке то?
И расцветка проводов отходящих от шин не помешала бы!
Можно конечно внести кое какие корректировки в сборке, но в целом не плохо
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 21 авг 2015, 20:50

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Можно конечно внести кое какие корректировки в сборке

Например?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение Андрей Ingener » 22 авг 2015, 03:38

Перфорированный кабель канал, его можно и на дверца использовать, а то со временем площадки отлетят
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 22 авг 2015, 05:28

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты его

Хех, площадки не отлетят, так как это не возможно - они приклепаны. Используем АВВ. Жгут DKC. Жгутом очень компактно получается, кабель-каналом представленный щит не сделать и опять же внутри нужно провода нужно упорядочивать.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение mastervictor » 22 авг 2015, 07:31

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты И расцветка проводов отходящих от шин не помешала бы!
Можно конечно внести кое какие корректировки в сборке, но в целом не плохо

Поддержу!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Несоблюдение радиуса изгиба провода

Сообщение tupos » 22 авг 2015, 10:27

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты А че все на иэке то?

Сила привычки, да и качество изготовления устраивает, у них выше, чем, например, у ЭКФ. Функции аппараты свои выполняют, срок службы достаточный. Что еще нужно? Кстати и шкаф тоже иековский - ШМП 16.8.4. Из недостатков данного шкафа можно отметить следующее: толщина уголков и панелей всего 1,5 мм с большим кол-вом установленного оборудования они прогибаются и вибрируют. Вот у этого шкафа панель с контакторами усиливали 2-мм уголком. Так что производителю нужнго задуматься хотя бы о 2-х мм стали или вовсе 3 мм. Но цена, конечно возрастет.

По поводу расцветки проводов от шин - сделать конечно можно. Главное что сделано - цепи управления промаркированы начало-конец.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя