Странная связь тёплых полов и освещения

Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
Аватара пользователя
pezdoled
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 13:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение pezdoled » 12 ноя 2016, 13:32

Приветствую экспертов этого сообщества и уповаю на Вашу помощь, ибо сам я оказался бессилен перед данной проблемой.

Монтаж проводки делали люди, которые сейчас недоступны.
Санузел: тёплые полы, двойной выключатель (светодиодные дампы и люминисцентная +вентилятор), две розетки, полотенцесушитель, освещение зеркала.

Провода внешней оплётки нагревателя ни к чему не подключены, а надо было так (рис. 9)
схема.jpg


Вчера появился странный глюк: при включении освещения лампочки мигают и зуммер тёплых полов однократно пищит. Вкл/выкл освещения - всё работает нормально. Сегодня утром то же самое, но после этого погасли даже индикаторы на выключателе.
Разбор показал, что провода нагревателя и датчика без запаса (похоже, их соединили внатяг и заштукатурили). Выпали из клемм провода датчика.
Логика подсказывает, что это не может быть причиной неисправности. Т.к. заправить провода в клемму оказалось нереально, я их нарастил.
Собрал всё как на фото - не работает. На фазе напряжение есть (проверил индикаторной отвёрткой).
1.jpg


Всё остальное в санузле работает.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение Константин » 12 ноя 2016, 14:20

pezdoled писал(а):Источник цитаты На фазе напряжение есть

А N проводник цел? Вам не индикаторной отверткой надо проверять, а мультиметром ну или прибором его аналога. Найдите исправный мультиметр или купите себе новый. Постав те ручку управления в режим измерения переменного напряжения и проверьте наличие сигнала в 220в на входящих клемм терморегулятора(6-5). Если есть то перевидите терморегулятор в положение включено и проверите выходящий сигнал в 220в у клемм для теплого пола(4-3). Если также есть то причина в целостности самого греющего элемента. Для его проверке перевидите мультиметр в режим измерения сопротивления заранее отсоединив греющий элемент от терморегулятора и протестируйте греющий элемент цел ли он и не закорочен ли на РЕ(Экран и мелкой проволоки )
Аватара пользователя
pezdoled
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 13:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение pezdoled » 12 ноя 2016, 14:52

Да хоть бы и сгорел терморегулятор вообще - почему свет не горит?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение ПАВ » 12 ноя 2016, 15:07

Да хотя-бы потому, что общие проводники, да в таком состоянии- плачевном, могут любую подляну подкинуть. Для начала бы видеть СХЕМУ включения ТП и освещения, общую. Иначе гадалка много нагадает.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
pezdoled
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 13:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение pezdoled » 12 ноя 2016, 15:32

В том-то и проблема - схема под штукатуркой... Сижу и пытаюсь нарисовать такую схему, при которой воспроизводится такой косяк - Ом, Ампер и Киргхоф в гробах переворачиваются :)
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение TOPMO3 » 12 ноя 2016, 16:09

pezdoled писал(а):Источник цитаты ... Сижу и пытаюсь нарисовать такую схему, при которой воспроизводится такой косяк -
А Вы нарисуйте как должно быть ... превратить его в схему с "косяком" всегда успеем. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение Константин » 12 ноя 2016, 16:14

pezdoled писал(а):Источник цитаты Да хоть бы и сгорел терморегулятор вообще - почему свет не горит?

Скорей всего у вас там сделано шлейфовое соединение. Колхозным языком перемычка была фазового проводника между выключателем и терморегулятором. Заглянуть бы в распределительную коробку да прозвонить концы что от куда,да собрать по божески.
Аватара пользователя
pezdoled
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 13:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение pezdoled » 12 ноя 2016, 16:24

Пока я тут в Интернете, жена просто пошла помыться - всё работает! Индикаторы на выключателях горят, освещение включается, пол греется.
Я в лёгком замешательстве.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение ПАВ » 12 ноя 2016, 16:37

Закрыть ее и выпускать только при крайней необходимости!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение Константин » 12 ноя 2016, 16:39

:biggrin:
Аватара пользователя
pezdoled
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 13:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение pezdoled » 12 ноя 2016, 16:48

Вам смешно, а я тут живу. Ну а как опять погаснет?
Люста трехрожковая ещё есть... двойной выключатель. Включаешь один - загорается одна лампочка, включаешь следом второй - загораются две другие, а первая гаснет. Включишь только второй - ничего не горит.
Так и не разгадал...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение ПАВ » 12 ноя 2016, 17:01

Ищите нормального электрика, такое заочно, без схемы, не решается.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Странная связь тёплых полов и освещения

Сообщение Константин » 12 ноя 2016, 17:19

pezdoled писал(а):Источник цитаты Так и не разгадал..

Проблема довольно проста. Ваши мастера подключили межклавишно. Кароче напутали в схеме. Вот видео тут один такой рассказывает про свои косяки
случайно не он у вас делал? :biggrin:
Я тоже как то раз столкнулся с подобным и был просто в ах.. как так то можно напутать при цветных то жилах. С ППВ или АППВ то простительно там оно все на одно лицо,ну а с нынешними то проводами. Красят ведь специально.
Еще кстати может быть проблема не в распределительной коробке а на клеммах выключателя. Перепутаны местами управляющие линии и питающая. Клавиша просто отправляет сигнал питания не правильно . Такие приколы могут быть когда производитель меняет распиновку и по привычке вы суете интуитивно на старое расположение контактов. С такой ситуацией я столкнулся на бренд изделиях у шнайдер электрик. Серия w59. Гляньте внимательно на схему выключателя.