Страница 1 из 1

Как подключить реле температуры Меандр ТР-М02

Добавлено: 09 ноя 2016, 15:22
zsv
Здравствуйте.
Вопрос такой: есть вот такое реле http://meandr.ru/rele-temperantury-tr-m02. Соображаю в этом деле крайне малоотличимо от нуля, поэтому схема из коробки не помогает. :biggrin:
Не могли бы вы помочь со схемой "как для идиотов": куда подключать фазу, ноль, нагрузку.
Пока только понятно куда подключать термодатчик. :sorry:
Буду очень благодарен за помощь.

Как подключить реле температуры Меандр ТР-М02

Добавлено: 09 ноя 2016, 15:32
Восток
А1 ---- фаза
А2 -----ноль
+Т1 ===датчик температуры
Т2 ===датчик температуры
11 вывод ---- фаза
14 ==== вывод фазы на нагрузку или 12 вывод фазы на нагрузку в зависимости от выбранного режима

Как подключить реле температуры Меандр ТР-М02

Добавлено: 09 ноя 2016, 22:16
zendo057
Восток писал(а):Источник цитаты А1 ---- фаза
А2 -----ноль
+Т1 ===датчик температуры
Т2 ===датчик температуры
11 вывод ---- фаза
14 ==== вывод фазы на нагрузку или 12 вывод фазы на нагрузку в зависимости от выбранного режима

А1 А2 правильнее сказать питание катушки,т.к.из приведенного примера видно,что есть реле 220в,есть 24.Какое у ТС мы незнаем,а он говорить не хочет,а телепатов как бы нет.

Как подключить реле температуры Меандр ТР-М02

Добавлено: 09 ноя 2016, 22:54
zsv
Спасибо за ответы. Говорить ТС хочет, не подумал просто об этом :biggrin: , реле на 220В.
В инструкции сказано, что: "Если реле сработало, горит желтый индикатор и замкнуты контакты 11-14". Значит, зависимости от режима нет, или я не прав?
И получается, нагрузка на 14 выводе, тогда что нужно подключить на 12?

Как подключить реле температуры Меандр ТР-М02

Добавлено: 09 ноя 2016, 23:38
Восток
zsv писал(а):Источник цитаты тогда что нужно подключить на 12?

Ничего оставляете пустой клему

Как подключить реле температуры Меандр ТР-М02

Добавлено: 10 ноя 2016, 10:54
TOPMO3
zsv писал(а):Источник цитаты В инструкции сказано, что: "Если реле сработало, горит желтый индикатор и замкнуты контакты 11-14". Значит, зависимости от режима нет, или я не прав?
И получается, нагрузка на 14 выводе, тогда что нужно подключить на 12?
Не прав ... откуда мы знаем, что должно произойти после срабатывания реле ... инфу не дали.
Если надо, чтобы что то включилось, подключаете на 14, а если надо, чтобы после отработки выключилось - к 12. Вот это и имелось под словом "зависимость".

Как подключить реле температуры Меандр ТР-М02

Добавлено: 10 ноя 2016, 11:22
zsv
Нужно включение, спасибо за помощь.