Страница 4 из 6

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 20:17
ПАВ
Да так, прогуливался...
Блин, мои земляки решили экономить на электрике от РЭС- купили ветряк, потроха электронные для него...Смонтировали, примерно так- 4000 баксов железо+1500 "монтаж", потом оказалось, ох и ах!!!- без АКБ ну как-бы ни к чему это все, ну как в кине "Начальник Чукотки"- труба без граммофона или наоборот...
Среднего качества АКБ оказалась на диво не дорогой- 400 все тех же баксов за 200 А*ч/12 В. А что для дома и семьей в 7 душ 200 А*ч за вечер/ночь? Даешшшььь минимум 4Х200! И тут оказалось, что и ветер не всегда правильный, и как-бы дороговато все...

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 20:19
elalex
.

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 20:22
elalex
А сколько стоит дом в деревне?

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 20:23
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты А сколько стоит дом в деревне?
В которой в Левашево или Останкино?
Почти задаром ... тока со скуки там загнешся быстро ... лучше в городе. :smile:
Я вот ... наверно со скуки ... сваял программу для ПР110 от фирмы ОВЕН ... назову - "АВТОЗАПУСК + АВР". :ok:
Могет в будущем кому пригодится.

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 21:57
quick13
elalex писал(а):ИБП APC SMART-UPS VT 40KVA 400V (SUVTP40KH4B4S) $20 000 –Для богатых не дeньги. А окупаемость их не интересует.


Вы наверно и внедрить, подключить его готовы? Но богатые не читают этих форумов))

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 22:09
quick13
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
quick13 писал(а):Источник цитаты Ну так хренлиж делать??? :blush:
Вы фото платы, с двух сторон не будете делать?

Уже не могу, не под рукой. Запросить попробовал схему, но они обиделись, видимо, вообще перестали отвечать) Я их вариант йенйух← назвал бездарной, и предложил контакторы у меня для экспериментов забрать, и тишина)))

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 22:12
quick13
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я вот ... наверно со скуки ... сваял программу для ПР110 от фирмы ОВЕН ... назову - "АВТОЗАПУСК + АВР". :ok:
Могет в будущем кому пригодится.


Вообще первый раз о таких услышал))

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 22:19
elalex
quick13, ну да. В 2006г. подключил 9кВт–симисторный стабилизатор – ничего сложного. Работаю с сечениями не более 6кв.

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 22:26
quick13
elalex, Очень рад Вашей компетенции. Но богатые не читают этих форумов....

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 23 ноя 2016, 23:03
quick13
Может использовать это? И 2 пускателя? А стоковый блок использовать для пуска-остановки генератора?
Я правильно понял, этот блок управляет 2мя НО пускателями?
https://keaz.ru/catalog/avtomaticheskiy ... e-l/248956

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 24 ноя 2016, 14:09
quick13
TOPMO3, Вам надоело?) Что скажете про использование https://keaz.ru/catalog/avtomaticheskiy ... e-l/248956

И вот еще, ЗУБР новый вариант придумал, можете прокомментировать, ПЖЛ.
Схему ATS дать не могут, проверяют, что-то))

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 24 ноя 2016, 14:13
TOPMO3
УСЁ!!! Проблема решена, и как всегда, решение было рядом! И как всегда, банально простым! :biggrin:
Мы не могли разделить (по времени выключения) контакторы, по причине того,что они питаются от одного провода (значит и выключаются одновременно).
Ну раз автору в тягость дать возможность срисовать схему ... получалась как бы - не решаемая проблема! :help:
А вот один умник сказал: " Если не можешь решить проблему — начни ею руководить."(с)
Как точно ведь сказал ... только мы будем не руководить, а отодвигать её (проблему) .... :biggrin:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 24 ноя 2016, 14:16
TOPMO3
quick13 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Вам надоело?) Что скажете про использование https://keaz.ru/catalog/avtomaticheskiy ... e-l/248956

И вот еще, ЗУБР новый вариант придумал, можете прокомментировать, ПЖЛ.
Схему ATS дать не могут, проверяют, что-то))
ТУФТА ... :biggrin:
Через минут 10 - 15, выложу схему ... с решением. :cool:
Может мне сразу и им дать это решение задачи, по подключению к трехфазке?

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 24 ноя 2016, 14:54
quick13
TOPMO3, Они уже курят эту ветку))) Жду с нетерпением!!!

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 24 ноя 2016, 15:26
TOPMO3
4.jpg

Надо приобрести реле времени, с максимальной установкой в 5 - 10 секунд и питанием на 220В.
Например: РВ1А в комплекте с, выбираемой Вами, крепежом (крепеж в прорези щитка или крепеж на дин_рейку).
Тех_данные можете посмотреть на ... http://www.aksprom.biz/Catalog/TDM/2783 ... i-cokolnye
Цены и ассортимент на ... http://tdmelectric.ru/collection/kategoriya-2
Сначала про реле ... оно имеет в своем составе два переключателя. Один с моментальным срабатыванием, второй срабатывает после отсчета времени.
Реле имеет два режима работы (А и В) ... при переключении режимов, происходит изменение режимов работы переключателей.
Т.е. если один был моментальный, а второй с задержкой ... после переключения они меняются режимами.
Это реле, первое попавшее мне ... можно и от других производителей. Если не будет с моментальным переключателем ... можно будет добавить еще одно (простое) реле.

Работу схемы при пропадании сети рассматривать не будем ... так как переключение происходит при отсутствии напряжения в сети.

Работа при появлении напряжения в сети:
1. Включается реле времени;
2. Моментальный переключатель отключает КМ2 , т.е. нагрузку от генератора (генератор продолжает работать - КМ1 включен - сеть не подключена);
3. После отчета времени, переключатель с задержкой подает напряжение сети в ATS
4. ATS - глушит генератор - КМ1 выключается - напряжение сети пошло на нагрузку. :cool:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 25 ноя 2016, 15:30
quick13
TOPMO3,
Оригинальная идея) Уверены что будет работать? Ведь 2-5 и 1-6 соединены через 2НЗ.

Или если я не прав, то ПЖЛ, разжуйте по подробнее...

Особенно реле, не нашел толкового описания...

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 25 ноя 2016, 16:14
TOPMO3
quick13 писал(а):Источник цитаты Оригинальная идея) Уверены что будет работать?
Программный симулятор утверждает, что будет работать. :pardon:
Ведь 2-5 и 1-6 соединены через 2НЗ.
Это что за цифры?
Особенно реле, не нашел толкового описания...
Вот если купите это реле (наверняка есть и другие) ... тогда и разберемся. :biggrin:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 25 ноя 2016, 16:32
quick13
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ведь 2-5 и 1-6 соединены через 2НЗ.
Это что за цифры?

Я так понимаю это номера контактов колодки блока.

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 25 ноя 2016, 17:56
quick13
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
4.jpg

Надо приобрести реле времени, с максимальной установкой в 5 - 10 секунд и питанием на 220В.
Например: РВ1А в комплекте с, выбираемой Вами, крепежом (крепеж в прорези щитка или крепеж на дин_рейку).
Тех_данные можете посмотреть на ... http://www.aksprom.biz/Catalog/TDM/2783 ... i-cokolnye
Цены и ассортимент на ... http://tdmelectric.ru/collection/kategoriya-2
Сначала про реле ... оно имеет в своем составе два переключателя. Один с моментальным срабатыванием, второй срабатывает после отсчета времени.
Реле имеет два режима работы (А и В) ... при переключении режимов, происходит изменение режимов работы переключателей.
Т.е. если один был моментальный, а второй с задержкой ... после переключения они меняются режимами.
Это реле, первое попавшее мне ... можно и от других производителей. Если не будет с моментальным переключателем ... можно будет добавить еще одно (простое) реле.

Работу схемы при пропадании сети рассматривать не будем ... так как переключение происходит при отсутствии напряжения в сети.

Работа при появлении напряжения в сети:
1. Включается реле времени;
2. Моментальный переключатель отключает КМ2 , т.е. нагрузку от генератора (генератор продолжает работать - КМ1 включен - сеть не подключена);
3. После отчета времени, переключатель с задержкой подает напряжение сети в ATS
4. ATS - глушит генератор - КМ1 выключается - напряжение сети пошло на нагрузку. :cool:


К сожалению не будет так работать. Что бы генератор не запускался на контактах 1и2 должно быть напряжение, которое через 2НЗ контактор есть и на 5и6. Отсюда сразу КЗ.
Может генератор должен идти на клеммы 3и4, подержать бы в руках это реле РВ1А...

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Добавлено: 26 ноя 2016, 14:18
quick13
quick13 писал(а):Источник цитаты К сожалению не будет так работать. Что бы генератор не запускался на контактах 1и2 должно быть напряжение, которое через 2НЗ контактор есть и на 5и6. Отсюда сразу КЗ.


Или я чего-то не до понимаю, просветите, ПЖЛ)