АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение ПАВ » 23 ноя 2016, 20:17

Да так, прогуливался...
Блин, мои земляки решили экономить на электрике от РЭС- купили ветряк, потроха электронные для него...Смонтировали, примерно так- 4000 баксов железо+1500 "монтаж", потом оказалось, ох и ах!!!- без АКБ ну как-бы ни к чему это все, ну как в кине "Начальник Чукотки"- труба без граммофона или наоборот...
Среднего качества АКБ оказалась на диво не дорогой- 400 все тех же баксов за 200 А*ч/12 В. А что для дома и семьей в 7 душ 200 А*ч за вечер/ночь? Даешшшььь минимум 4Х200! И тут оказалось, что и ветер не всегда правильный, и как-бы дороговато все...
Последний раз редактировалось ПАВ 23 ноя 2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение elalex » 23 ноя 2016, 20:19

.
Последний раз редактировалось elalex 23 ноя 2016, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение elalex » 23 ноя 2016, 20:22

А сколько стоит дом в деревне?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение TOPMO3 » 23 ноя 2016, 20:23

elalex писал(а):Источник цитаты А сколько стоит дом в деревне?
В которой в Левашево или Останкино?
Почти задаром ... тока со скуки там загнешся быстро ... лучше в городе. :smile:
Я вот ... наверно со скуки ... сваял программу для ПР110 от фирмы ОВЕН ... назову - "АВТОЗАПУСК + АВР". :ok:
Могет в будущем кому пригодится.
Вложения
0.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 23 ноя 2016, 21:57

elalex писал(а):ИБП APC SMART-UPS VT 40KVA 400V (SUVTP40KH4B4S) $20 000 –Для богатых не дeньги. А окупаемость их не интересует.


Вы наверно и внедрить, подключить его готовы? Но богатые не читают этих форумов))
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 23 ноя 2016, 22:09

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
quick13 писал(а):Источник цитаты Ну так хренлиж делать??? :blush:
Вы фото платы, с двух сторон не будете делать?

Уже не могу, не под рукой. Запросить попробовал схему, но они обиделись, видимо, вообще перестали отвечать) Я их вариант йенйух← назвал бездарной, и предложил контакторы у меня для экспериментов забрать, и тишина)))
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 23 ноя 2016, 22:12

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я вот ... наверно со скуки ... сваял программу для ПР110 от фирмы ОВЕН ... назову - "АВТОЗАПУСК + АВР". :ok:
Могет в будущем кому пригодится.


Вообще первый раз о таких услышал))
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение elalex » 23 ноя 2016, 22:19

quick13, ну да. В 2006г. подключил 9кВт–симисторный стабилизатор – ничего сложного. Работаю с сечениями не более 6кв.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 23 ноя 2016, 22:26

elalex, Очень рад Вашей компетенции. Но богатые не читают этих форумов....
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 23 ноя 2016, 23:03

Может использовать это? И 2 пускателя? А стоковый блок использовать для пуска-остановки генератора?
Я правильно понял, этот блок управляет 2мя НО пускателями?
https://keaz.ru/catalog/avtomaticheskiy ... e-l/248956
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 24 ноя 2016, 14:09

TOPMO3, Вам надоело?) Что скажете про использование https://keaz.ru/catalog/avtomaticheskiy ... e-l/248956

И вот еще, ЗУБР новый вариант придумал, можете прокомментировать, ПЖЛ.
Схему ATS дать не могут, проверяют, что-то))
Вложения
new2.jpg
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение TOPMO3 » 24 ноя 2016, 14:13

УСЁ!!! Проблема решена, и как всегда, решение было рядом! И как всегда, банально простым! :biggrin:
Мы не могли разделить (по времени выключения) контакторы, по причине того,что они питаются от одного провода (значит и выключаются одновременно).
Ну раз автору в тягость дать возможность срисовать схему ... получалась как бы - не решаемая проблема! :help:
А вот один умник сказал: " Если не можешь решить проблему — начни ею руководить."(с)
Как точно ведь сказал ... только мы будем не руководить, а отодвигать её (проблему) .... :biggrin:
Последний раз редактировалось TOPMO3 24 ноя 2016, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение TOPMO3 » 24 ноя 2016, 14:16

quick13 писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Вам надоело?) Что скажете про использование https://keaz.ru/catalog/avtomaticheskiy ... e-l/248956

И вот еще, ЗУБР новый вариант придумал, можете прокомментировать, ПЖЛ.
Схему ATS дать не могут, проверяют, что-то))
ТУФТА ... :biggrin:
Через минут 10 - 15, выложу схему ... с решением. :cool:
Может мне сразу и им дать это решение задачи, по подключению к трехфазке?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 24 ноя 2016, 14:54

TOPMO3, Они уже курят эту ветку))) Жду с нетерпением!!!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение TOPMO3 » 24 ноя 2016, 15:26

4.jpg

Надо приобрести реле времени, с максимальной установкой в 5 - 10 секунд и питанием на 220В.
Например: РВ1А в комплекте с, выбираемой Вами, крепежом (крепеж в прорези щитка или крепеж на дин_рейку).
Тех_данные можете посмотреть на ... http://www.aksprom.biz/Catalog/TDM/2783 ... i-cokolnye
Цены и ассортимент на ... http://tdmelectric.ru/collection/kategoriya-2
Сначала про реле ... оно имеет в своем составе два переключателя. Один с моментальным срабатыванием, второй срабатывает после отсчета времени.
Реле имеет два режима работы (А и В) ... при переключении режимов, происходит изменение режимов работы переключателей.
Т.е. если один был моментальный, а второй с задержкой ... после переключения они меняются режимами.
Это реле, первое попавшее мне ... можно и от других производителей. Если не будет с моментальным переключателем ... можно будет добавить еще одно (простое) реле.

Работу схемы при пропадании сети рассматривать не будем ... так как переключение происходит при отсутствии напряжения в сети.

Работа при появлении напряжения в сети:
1. Включается реле времени;
2. Моментальный переключатель отключает КМ2 , т.е. нагрузку от генератора (генератор продолжает работать - КМ1 включен - сеть не подключена);
3. После отчета времени, переключатель с задержкой подает напряжение сети в ATS
4. ATS - глушит генератор - КМ1 выключается - напряжение сети пошло на нагрузку. :cool:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 25 ноя 2016, 15:30

TOPMO3,
Оригинальная идея) Уверены что будет работать? Ведь 2-5 и 1-6 соединены через 2НЗ.

Или если я не прав, то ПЖЛ, разжуйте по подробнее...

Особенно реле, не нашел толкового описания...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение TOPMO3 » 25 ноя 2016, 16:14

quick13 писал(а):Источник цитаты Оригинальная идея) Уверены что будет работать?
Программный симулятор утверждает, что будет работать. :pardon:
Ведь 2-5 и 1-6 соединены через 2НЗ.
Это что за цифры?
Особенно реле, не нашел толкового описания...
Вот если купите это реле (наверняка есть и другие) ... тогда и разберемся. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 25 ноя 2016, 16:32

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ведь 2-5 и 1-6 соединены через 2НЗ.
Это что за цифры?

Я так понимаю это номера контактов колодки блока.
Вложения
2016-11-17 22-11-25_новый размер.JPG
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 25 ноя 2016, 17:56

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
4.jpg

Надо приобрести реле времени, с максимальной установкой в 5 - 10 секунд и питанием на 220В.
Например: РВ1А в комплекте с, выбираемой Вами, крепежом (крепеж в прорези щитка или крепеж на дин_рейку).
Тех_данные можете посмотреть на ... http://www.aksprom.biz/Catalog/TDM/2783 ... i-cokolnye
Цены и ассортимент на ... http://tdmelectric.ru/collection/kategoriya-2
Сначала про реле ... оно имеет в своем составе два переключателя. Один с моментальным срабатыванием, второй срабатывает после отсчета времени.
Реле имеет два режима работы (А и В) ... при переключении режимов, происходит изменение режимов работы переключателей.
Т.е. если один был моментальный, а второй с задержкой ... после переключения они меняются режимами.
Это реле, первое попавшее мне ... можно и от других производителей. Если не будет с моментальным переключателем ... можно будет добавить еще одно (простое) реле.

Работу схемы при пропадании сети рассматривать не будем ... так как переключение происходит при отсутствии напряжения в сети.

Работа при появлении напряжения в сети:
1. Включается реле времени;
2. Моментальный переключатель отключает КМ2 , т.е. нагрузку от генератора (генератор продолжает работать - КМ1 включен - сеть не подключена);
3. После отчета времени, переключатель с задержкой подает напряжение сети в ATS
4. ATS - глушит генератор - КМ1 выключается - напряжение сети пошло на нагрузку. :cool:


К сожалению не будет так работать. Что бы генератор не запускался на контактах 1и2 должно быть напряжение, которое через 2НЗ контактор есть и на 5и6. Отсюда сразу КЗ.
Может генератор должен идти на клеммы 3и4, подержать бы в руках это реле РВ1А...
Аватара пользователя
quick13
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 15:28
Репутация: 2
Контактная информация:

АВР генератора для 3-х фаз ЗЭСБ-5500-ЭНА

Сообщение quick13 » 26 ноя 2016, 14:18

quick13 писал(а):Источник цитаты К сожалению не будет так работать. Что бы генератор не запускался на контактах 1и2 должно быть напряжение, которое через 2НЗ контактор есть и на 5и6. Отсюда сразу КЗ.


Или я чего-то не до понимаю, просветите, ПЖЛ)

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»

Кто сейчас на конференции