Определить N и PE

Выбор, замена, установка, монтаж, схемы подключения бытовых и силовых розеток, диммеров, различных типов выключателей (дистанционные, акустические, хлопковые) и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение Леопольд » 04 ноя 2016, 05:47

Подскажите плиз - как определить какой из двух проводов N и какой PE (в однофазной проводке в квартире ремонтники вывели трехпроводный кабель из стены на кухне, 3 провода одинакового цвета. Фаза определяется индикатором).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение elalex » 04 ноя 2016, 09:31

Не скажу.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение Восток » 04 ноя 2016, 10:02

Леопольд писал(а):Источник цитаты Подскажите плиз - как определить какой из двух проводов N и какой PE


Только прозвонив провода и пометив их, где , какой.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение TOPMO3 » 04 ноя 2016, 13:24

Леопольд писал(а):Источник цитаты Подскажите плиз - как определить какой из двух проводов N и какой PE (в однофазной проводке в квартире ремонтники вывели трехпроводный кабель из стены на кухне, 3 провода одинакового цвета. Фаза определяется индикатором).
Если у Вас в щитке имеется дифзащита, а на кухне или поблизости имеется подключенная розетка ... возьмите провод достаточной длины и замкните им N_розетки с одним из определяемых проводов. Если сработает дифзащита ... Вы выбрали РЕ. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение Константин » 04 ноя 2016, 16:58

Леопольд писал(а):Источник цитаты Подскажите плиз - как определить какой из двух проводов N и какой PE

Для этого понадобится доступ к концу этой линии питания. А именно в Электрощитовой где установлены непосредственно аппараты защиты на эту линию. В подробности описывать не хочу слишком длинно выйдет
Просмотрите ролик. Содержит вроде все доступные для вас методы. Выберите на свой вкус и технические возможности.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение mastervictor » 07 ноя 2016, 12:24

Странные клещи,особо в режиме напряжения-много цифр не по делу!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение Константин » 07 ноя 2016, 16:27

mastervictor писал(а):Источник цитаты Странные клещи,особо в режиме напряжения-много цифр не по делу!

Это прибор из серии на все случаи жизни. Вещь хорошая. Можно протестировать все, что угодно. Мне как мастеру такие очень нравятся не надо таскать с собой куеву тучу измерительных приборов. Правда есть одно НО. Они не особо противоударные. Нам каждому старшему мастеру выдавали на работу,ну под запись соответственно. Вот похожие я и сломал. Перегрузил рюкзак впопыхах собираясь домой на объекте и разводил. Ох и крику было. Кароче с психу я пошел и купил такие они 18 тыс стоили. Больше я их не брал. Себе купил 266 модель с приставкой измерителя сопротивления изоляции за 1800 руб комплект.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение mastervictor » 07 ноя 2016, 18:35

Костя,я про показания на дисплее!
Мне вполне хватает ИЕК 226Ф!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение Константин » 07 ноя 2016, 20:40

mastervictor писал(а):Источник цитаты Костя,я про показания на дисплее!

Там много, что отображается. Температура окружающего воздуха,уровень заряда батареи и тп. В некоторых измерениях это очень важно,а в других и на не надо :biggrin:
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение Восток » 07 ноя 2016, 22:44

Константин. Есть вопросы по данному видео.
1 Способ определения.
Допустимо ли отключать РЕ проводник на вводе в квартиру. Если Автоматический автомат не является аппаратом видимого разрыва.
А тем более он снова включает вводной автомат на квартиру.

3. Способ определения.
Ну он здесь уж сам говорит об опасности. Тем более повторюсь что автомат у нас не является аппаратом видимого разрыва.

Вот как то так.
Только отсоединение кабеля и его прозвонка, это единственный безопасный и верный способ.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение TOPMO3 » 08 ноя 2016, 10:20

Восток писал(а):Источник цитатыТолько отсоединение кабеля и его прозвонка, это единственный безопасный и верный способ.
А чем опасен метод который я предложил (куском провода замыкать PE и N)?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение Восток » 08 ноя 2016, 10:38

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А чем опасен метод который я предложил (куском провода замыкать PE и N)?

Вероятность в спешке или невнимательности проводом который вы посадили на второй розетке на РЕ коснутся фазного.
Не так уж много отнимает времени откинуть провода в щитке и вызвонить их, промаркировав.
Такой монтаж как описал Леопольд, это монтаж кривых ручек. или рук отходящих от бедренных суставов.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Определить N и PE

Сообщение Константин » 08 ноя 2016, 16:32

Восток писал(а):Источник цитаты Только отсоединение кабеля и его прозвонка, это единственный безопасный и верный способ.

Этот способ есть в видео Восток.
Восток писал(а):Источник цитаты Допустимо ли отключать РЕ проводник на вводе в квартиру.

Тогда встречный вопрос. Допустимо ли отсутствие РЕ проводника в системе электропитания? Имею в веду вот такие
На гроверах.jpg
IMG_20161107_124134.jpg

Стандартная двух жилка.Живет и по сей день. И не кем менять её преднамеренно в обязательном порядке не заставляется.
Восток писал(а):Источник цитаты Ну он здесь уж сам говорит об опасности. Тем более повторюсь что автомат у нас не является аппаратом видимого разрыва.

Под напряжением работы никто не отменял. Даже на ВЛ.


Соблюдаем элементарные Правила техники безопасности и работаем.

Вернуться в «Розетки и выключатели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей