Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Выбор, замена, установка, монтаж, схемы подключения бытовых и силовых розеток, диммеров, различных типов выключателей (дистанционные, акустические, хлопковые) и т.п.
Бориска
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:37
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение Бориска » 31 окт 2016, 21:50

Добрый вечер. Помогите найти решение. Замена проводки в частном доме. Стена гипсокартон. Проводку заменить проблем нет. Дело в том ,что будет ложится еще слой гипсокартона , все распаячные коробки будут утоплены на 1см, как потом надежно и правильно поставить розетки и выключатели. Решение нужно вчера :help: :help:
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

расаячные коробки

Сообщение Восток » 01 ноя 2016, 02:13

Ничего страшного в этом нет.
Если подрозетник закреплен в первом листе гипсокартона , а сверху положили второй лист гипсокартона, то.
вырезаете отверстие во втором листе гипсокартона по внутреннем размере подрозетника. В самом подрозетнике есть винты для крепления розеток, и выключателей, меняете эти винты на более длинные. В розетке или выключателе есть отверстия для крепления.
Снимаете с розетки разжимные лапки ( выбрасываете их, а сами розетки садите на винты ( саморезы).
Dekal
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 12:40
Репутация: 6
Контактная информация:

Нужен совет по распредкоробкам в гипсокартновой стене

Сообщение Dekal » 01 ноя 2016, 06:30

А не проще вынуть подрозетники...и снова установить уже на новый лист?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужен совет по распредкоробкам в гипсокартновой стене

Сообщение mastervictor » 01 ноя 2016, 09:01

Восток писал(а):Источник цитаты а сверху положили второй лист гипсокартона, то.
вырезаете отверстие во втором листе гипсокартона по внутреннем размере подрозетника.


Геморойное занятие!
Лучше и быстрей
Dekal писал(а):Источник цитаты проще вынуть подрозетники...и снова установить уже на новый лист
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Бориска
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 21:37
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение Бориска » 01 ноя 2016, 11:16

Спасобо. Засада в том ,что дом деревянный. Коробки 100% прикреплены к лагам. Вынуть не так то просто. Если есть еще какие идеи пишите. Буду рад любому совету. Может существуют какие нибудь кольца-насадки,про которые я не знаю. Благодарю всех
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение elalex » 01 ноя 2016, 11:46

Бориска писал(а):Источник цитаты Вынуть не так то просто

Ничего вынимать не нужно. Сделайте дырки во 2 листе напротив коробок, соберите коробки (лучше пайкой), закройте крышками, привяжите к ориентирам, сфотографируйте, замажте раствором.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение mastervictor » 02 ноя 2016, 16:05

Бориска писал(а):Источник цитаты Коробки 100% прикреплены к лагам.

Гвоздями?Сомневаюсь!Шуруп выкрутить не проблема!
Бориска писал(а):Источник цитаты Вынуть не так то просто.

Устанавливайте новые!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение ант@нио » 02 ноя 2016, 23:23

mastervictor писал(а):Источник цитаты Гвоздями?Сомневаюсь!

Витя,зря! 100% именно так.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение ант@нио » 02 ноя 2016, 23:24

elalex писал(а):Источник цитаты Сделайте дырки во 2 листе напротив коробок, соберите коробки (лучше пайкой),

Просто и быстро? А главное понятно ТС))))))
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение Константин » 25 ноя 2016, 15:08

DimkaNap писал(а):Источник цитаты Как установить три розетки рядом, если электрик подвел кабель только к одному подрозетнику.

Шлейфом.
schlaif.jpg
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение ант@нио » 25 ноя 2016, 19:31

Константин писал(а):Источник цитаты Шлейфом.

Без разрыва геморно,но практично :yes:
Да и не получится у товарища,при закладки провода 100% на такое соединение не рассчитывали.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение Константин » 25 ноя 2016, 20:22

ант@нио писал(а):Источник цитаты Да и не получится у товарища,при закладки провода 100% на такое соединение не рассчитывали.

Добавит. На работоспособность это не как не влияет, что с разрывами, что без. Только на бумажное положение ПУЭ. А если там ослабится винт в розетке на РЕ проводнике и последующие розетки останутся без защиты...А то что винт ослабнет в распред коробке инженеров составляющих ПУЭ это походу не как не волнует.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение ант@нио » 25 ноя 2016, 20:26

Константин писал(а):Источник цитаты Добавит.

Я про безразрывность проводника :wink:
Константин писал(а):Источник цитаты инженеров составляющих ПУЭ это походу не как не волнует.

Как и большинство депутатов в думе.......
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение A.Li » 25 ноя 2016, 21:11

Константин писал(а):Источник цитаты А то что винт ослабнет в распред коробке инженеров составляющих ПУЭ это походу не как не волнует.

Да, я бы в ПУЭ запретил данное болтовое соединение РЕ если практика показывает что происходит значительное ослабление такого контакта со временем т.к. по факту мало кто протягивает. Хотя читал что подобному болтовому ослаблению контакта подвержен лишь алюм, а как насчёт меди, на практике, подскажут профи...
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение Pavel » 25 ноя 2016, 21:36

A.Li писал(а):Источник цитаты Хотя читал что подобному болтовому ослаблению контакта подвержен лишь алюм, а как насчёт меди, на практике, подскажут профи...

Ага, сделал родственникам проводку и соединил медные провода в распредкоробках болтами. Через год стал менять соединения на опрессовку гильзами, так вот замучился раскручивать эти болтовые соединения, а болты то были М6...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение A.Li » 25 ноя 2016, 21:44

Pavel писал(а):Источник цитаты Через год стал менять соединения на опрессовку гильзами, так вот замучился раскручивать эти болтовые соединения, а болты то были М6...

Ну вот и пример что медь за год не ослабла. Но тогда зачем менять на гильзы ?
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение Pavel » 25 ноя 2016, 22:04

A.Li писал(а):Источник цитаты Но тогда зачем менять на гильзы ?

Чтоб еще надежней было и не лазать туда никогда :wink:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 00:38

...Чтоб еще надежней было и не лазать туда
никогда
1.Лучшее – враг хорошего.
2.Не зарекайтесь не лазать.
3.Расскажите, что и как сделали, и ужаснётесь сделанному.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение A.Li » 26 ноя 2016, 09:53

elalex писал(а):Источник цитаты ...Чтоб еще надежней было и не лазать туда
никогда
1.Лучшее – враг хорошего.
2.Не зарекайтесь не лазать.
3.Расскажите, что и как сделали, и ужаснётесь сделанному.

Да ладно Вам, просто захотел сделать ещё надёжнее. Может это и не совсем целесообразно но тем не менее опрессовка ведь лучше чем болты. Уж похвалите человека за стремление к лучшему.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона

Сообщение ПАВ » 26 ноя 2016, 10:01

Если верить свято, что при винтовом соединении металл садится, а при обжиме- нет, то можно. И нужно, для самоуспокоения хотя-бы.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Розетки и выключатели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя