Сработало УЗО при укорачивании жил кабеля
Добавлено: 30 окт 2016, 10:24
Леопольд
При укорачивании кабеля люстры (торчит три провода из потлка, люсты нет) сработало общее узо ( через него запитана вся квартира). Обрезание проводил стоя на мет лестнице одной рукой, держась за изолированные ручки плоского ножа универсальных комп клещей ( в том числе обжимных приспособлений). Соответствующий АВ к квартирном щитке отключен. Выключатель люстры ( С ИНДИКАТОРОМ!) - выкючен. Третий провод в кабеле (РЕ) скорей всего подключен к общему РЕ, присоединен к арматуре здания (Elalex!).
После подключения кабеля к люстре (РЕ не подключен) и взведения сработавшего УЗО, все работает нормально (люстра б/у).
Вопрос - почему сработало УЗО - неужели из-за индикатора выключателя (думаю светодиод)?
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 11:21
ПАВ
Ток там мизерный как для УЗО. Тем более, что индикатор включается между Л и Н.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 11:33
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ток там мизерный как для УЗО. Тем более, что индикатор включается между Л и Н.
Думаю тока на момент обрезания вообще не было (не горел). Разве что наводка.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 11:52
Восток
Обрезали все три провода одновременно ?.
Если да. То одновременное касание N и РЕ может сработать УЗО , даже при отключенной фазе.
Или просто не заметили когда РЕ и N коснулись друг друга.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 11:54
ПАВ
Леопольд писал(а):Источник цитаты ПАВ писал(а):Источник цитаты Ток там мизерный как для УЗО. Тем более, что индикатор включается между Л и Н.
Думаю тока на момент обрезания вообще не было (не горел). Разве что наводка.
Хорошая наводка- 30 мА! Откуда?
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 11:55
elalex
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 12:04
Леопольд
Восток писал(а):Источник цитаты Обрезали все три провода одновременно ?.
Если да. То одновременное касание N и РЕ может сработать УЗО , даже при отключенной фазе.
Или просто не заметили когда РЕ и N коснулись друг друга.
Не знал , что при отключенной фазе, замыкание N и PE приводит к срабат узо!
Как надо было отрезать правильно - полностью отключить питание квартиры?
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 12:06
Восток
Леопольд писал(а):Источник цитаты Как надо было отрезать правильно - полностью отключить питание квартиры?
Да.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 12:17
elalex
А еще лучше - всего дома.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 12:22
ПАВ
Леопольд писал(а):Источник цитаты Не знал , что при отключенной фазе, замыкание N и PE приводит к срабат узо!
Пора изучить устройство и принцип работы УЗО, мало ли...
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 13:28
Леопольд
Восток писал(а):Источник цитаты То одновременное касание N и РЕ может сработать УЗО , даже при отключенной фазе.
Думаю, что следует добавить слово "нагрузки" после слова "фазе". Т.е фаза на узо должна подаваться для готовности срабатывания защиты.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 18:31
TOPMO3
Замерьте напряжение ... и Вы всё поймете ...
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 18:54
Леопольд
Тормоз! СПС. С какой точностью мерить? А если бы вместо арматуры было нормальное заземление - что бы изменилось ?
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 19:05
Леопольд
Насчёт "все поймёте" сильно сомневаюсь. УЗО сработало, защитную функцию перевыполнило вместе с заземлением. Восток научил как действовать впредь. Что ещё нужно понять?
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 19:19
TOPMO3
А я откель могу знать ... какая величина сопротивления растеканию, Вашего так называемого "заземления"?!
Точно знаю, что напруга может достигать до 220В ... нам известен только ток (
30мА), измерив напряжение можно примерно подсчитать сопротивление "заземления" и удостовериться, соответствует оно требованию п.1.7.59.ПУЭ.
А если бы вместо арматуры было нормальное заземление - что бы изменилось ?
Что Вы понимаете под этим, в Вашем случае - МКД с системой TN-C?
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 19:25
TOPMO3
Почему Вы не верите в свои возможности?
УЗО сработало, защитную функцию перевыполнило вместе с заземлением. Восток научил как действовать впредь. Что ещё нужно понять?
А если бы не сработало ... Вы бы и не догадались, что что-то не нормально ... и продолжали бы (
пока) жить.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 19:32
ПАВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А я откель могу знать ... какая величина сопротивления растеканию, Вашего так называемого "заземления"?!
Точно знаю, что напруга может достигать до 220В ... нам известен только ток (
30мА), измерив напряжение можно примерно подсчитать сопротивление "заземления" и удостовериться, соответствует оно требованию п.1.7.59.ПУЭ.
А если бы вместо арматуры было нормальное заземление - что бы изменилось ?
Что Вы понимаете под этим, в Вашем случае - МКД с системой TN-C?
Зачем вам это туманное понятие- сопротивление растекания? Вы же не заземляете левую заднюю ногу, лезучи на стремянку? Вас пусть интересует сопротивление, при котором УЗО ДОЛЖНО отработать хлеб. А это просто: 220 В : 0,03 А = 7 333, 333 333 333 333(3) Ом. И только.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 19:46
ПАВ
В физике не темных сил.
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 19:57
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем вам это туманное понятие- сопротивление растекания? Вы же не заземляете левую заднюю ногу, лезучи на стремянку? Вас пусть интересует сопротивление, при котором УЗО ДОЛЖНО отработать хлеб. А это просто: 220 В : 0,03 А = 7 333, 333 333 333 333(3) Ом. И только.
Ну да ... Вы взяли максимально возможное напряжение ... можно и так, и успокоиться.
А если бы он замерил напругу и получил бы, к примеру, 60В ... то он мог бы гордиться и савсем успокоиться.
Кстати ток надо, мне кажется, брать при расчете не 30мА, а примерно половину ... вроде так требуется по отработке (
где-то читал).
Сработало узо
Добавлено: 30 окт 2016, 20:04
ПАВ
А зачем 60, оно в сети бывает? Вы должны брать предельные значения.
В свое время делал УЗО из советского штатного автомата на 250 ампер и штатного тогда еще не УЗО, а "устройства контроля изоляции Электрон-1" для бурового судна-катамарана, работающего на шельфе Черного и Азовского морей. Все это было обставлено как "нестандартизованное средство измерения" с кучей бумаг- согласований, в т.ч. Госгортехнадзоре и Госстандарте, с комплектом приборов для ежегодной поверки, там было однозначно- 220 Вольт, ток- 30 мА, сопротивление-имитатор на этот ток.