Дифавтомат в гараже

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
weblives
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 09:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Дифавтомат в гараже

Сообщение weblives » 01 ноя 2016, 20:28

weblives писал(а):Источник цитаты заземление у нас не делают

У вас сумасшедшие заказчики и электрики. Возьмите 1м-штырь, тыкните в землю, померяйте это заземление ТТ
и скажите нам. Если будет меньше 1500 Ом - хорошо.

У соседа по гаражу свая 3м вбурина и он говорит что всё бес толку, чем замерить? Я попробую.

weblives писал(а):Источник цитаты зря пудрю Вам голову?

Мне никто не пудрит голову. Такие консультации способствуют сохранению моего здоровья.[/quote]

Это хорошо, спасибо за Ваши ответы.

Для того чтоб обезопасить обогреватели нарыл вот такие устройства они имеют смысл?

https://ru.aliexpress.com/item/1-piece- ... 272.ILI37z

http://continent-comfort.com/p81845561- ... zetku.html

Не сочтите за рекламу.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Дифавтомат в гараже

Сообщение ПАВ » 01 ноя 2016, 20:44

Это не для обезопасить, а для регулировать температуру.
weblives писал(а):Источник цитаты У соседа по гаражу свая 3м вбурина и он говорит что всё бес толку, чем замерить?
а это совсем непонятно- сопротивление бесконечно? Чем измеряли?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифавтомат в гараже

Сообщение elalex » 02 ноя 2016, 00:48

weblives писал(а):Источник цитаты он говорит

Для Вас сосед - авторитет? Он что-то понимает в электрике?


weblives писал(а):Источник цитаты вот такие устройства они имеют смысл?

Имеют. Всякий дополнительный регулятор в качестве защиты не помешает, лишь бы не поломался.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
weblives
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 09:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Дифавтомат в гараже

Сообщение weblives » 02 ноя 2016, 09:18

elalex писал(а):Источник цитаты Для Вас сосед - авторитет? Он что-то понимает в электрике?


Вроде шарит, но я то нет, потому ничего не могу сказать.

elalex писал(а):Источник цитаты Имеют. Всякий дополнительный регулятор в качестве защиты не помешает, лишь бы не поломался.


Я согласен всё может выйти из строя, но пусть будет ещё один вариант избежать пожара.

Как мне доподлено узнать есть смысл заземляться? Чем его измеряют?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Дифавтомат в гараже

Сообщение ПАВ » 02 ноя 2016, 09:44

elalex писал(а):Источник цитаты Имеют. Всякий дополнительный регулятор в качестве защиты не помешает, лишь бы не поломался


Или не был изначально калекой. К тому же, в гараже, при влажности и плохих соединения это лишний источник проблем. Хрен его знает, как будет сделано там соединение и как это РТ собран.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Дифавтомат в гараже

Сообщение TOPMO3 » 02 ноя 2016, 10:04

weblives писал(а):Источник цитаты... у нас ...
- это где?
weblives писал(а):Источник цитаты... заземление не делают, толку нет,...
Вы внятно можете расшифровать смысл подчеркнутого? Что и УЗО не отрабатывает или еще что то, типа - "заземление есть, УЗО есть, а люди все равно дохнут!" :\m/:
Если дифзащита не отрабатывает по системе ТТ (с заземлением) ... живите как птички на проводах или переходите на TN_систему.
weblives писал(а):Источник цитаты... предлагаю заземление из схемы убрать.
Полозья саней стальные, какие у них размеры есть смысл попробовать (с УЗО) их использовать вместо горизонтального заземления (рекомендуется в районах вечной мерзлоты).
weblives писал(а):Источник цитаты ... УЗИП только в интернете видел вообще.
Если у Вас не бывает гроз ... плюньте на это.
Если Ваш гараж в общем ряду с другими ... два раза плюньте в ... :biggrin:
Последний раз редактировалось TOPMO3 02 ноя 2016, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Дифавтомат в гараже

Сообщение elalex » 02 ноя 2016, 10:39

weblives писал(а):Источник цитаты потому ничего не могу сказать.

Поэтому не стоит его и вспоминать. Найдите другие источники информации. Почитайте сайт и форум.


weblives писал(а):Источник цитаты есть смысл заземляться?

Заземление и УЗО, вместе с изоляцией токоведущих частей - основные способы защиты от поражения человека током.
У электриков есть ПУЭ гл.1.7, достаточно большая. Вам там не все нужно и будет понятно, но почитайте:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html


weblives писал(а):Источник цитаты Чем его измеряют?

В серьезных организациях - приборами, в быту достаточно и методом чайника и вольтметра:
Альтернативные методы измерения при помощи чайника и подручных средств
viewtopic.php?t=170
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей