Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 22:03
elalex
Омметр непригоден для определения связи "контакт РЕ – ГЗШ".
От ГЗШ нужно протянуть прямой провод до РЕ розетки, и измерять связь при большом токе (скажем, 20А).

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 01 янв 2017, 13:54
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты Омметр непригоден для определения связи "контакт РЕ – ГЗШ".От ГЗШ нужно протянуть прямой провод до РЕ розетки, и измерять связь при большом токе (скажем, 20А).

поподробнее, плиз.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 02 янв 2017, 22:26
Voloxa
Есть в статьях Админа, как это делается, прочтите. Если не верите наберите в ИНЕТЕ: "Проверка наличия металлосвязи". Там все рассказано.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 02 янв 2017, 22:37
antonbessonov
Voloxa писал(а):Источник цитаты Есть в статьях Админа

Дайте ссылочку на статью Заметок электрика. Я не помню, чтоб на эту тему статья была. И не помню, чтобы хотя бы раз в комментах обсуждали. И тем более проверку связи розеток с заземляющей шиной.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 02 янв 2017, 22:57
Voloxa
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Дайте ссылочку на статью Заметок электрика.

Включите себе рассылку статей. Тогда не будут бестолковые вопросы!

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 02 янв 2017, 23:32
antonbessonov
У меня включена рассылка. Вы говорите:
Voloxa писал(а):Источник цитаты Есть в статьях Админа

Если, так сказать, не затруднит, дайте ссылку на статью Админа. Мне очень интересно почитать у него статью о проверке наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 03 янв 2017, 00:31
Voloxa
Да, затруднит. Если Вы хотите что то найти, ищите, поевелите хотя бы пальчиками на клавиатуре. Я примерно указал где искать. Если хотите чтоб разжевали и в рот положили - это не сюда, а в стоматологию.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 03 янв 2017, 01:26
antonbessonov
Voloxa писал(а):Источник цитаты Да, затруднит

Я так и понял, потому что нет пока такой статьи

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 05 янв 2017, 22:33
Mildram
Я наверное чего-то просто не понимаю, зачем усложнять себе жизнь?
На заземление посмотрел, наглядно соединение увидел, хорошо обтяжку сделал и всё.
Если уже говорить о заземление то тут лучше уже проверять переходное сопротивление заземления, а сам провод никуда не денется.

А то я смотрю тут скоро мкОмы мерить начнут

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 06 янв 2017, 20:00
antonbessonov
Mildram писал(а):Источник цитаты наглядно соединение увидел

При скрытой проводке не видно целостность провода от розетки до щита и глазами не проследить. Может, где-нибудь есть соединения с другими РЕ проводниками, а может, где вообще и не соединенно даже (в "скрытых" распредкоробках).

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 07 янв 2017, 00:58
Mildram
antonbessonov писал(а): Может, где-нибудь есть соединения с другими РЕ проводниками, а может, где вообще и не соединенно даже (в "скрытых" распредкоробках).

Проверить приходим туда земля или нет можно обычным прибором, померив напряжение, а если он и соединён с другим PE, пусть будет соединён.
100 лет был соединён как всё остальное в коробке и ещё 100 лет простоит.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 09 янв 2017, 18:57
Voloxa
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Я так и понял, потому что нет пока такой статьи

Действительно нет :sad: Одни только определения про металлосвязь. Извиняюсь.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 10 янв 2017, 08:48
mastervictor
А какую вам статью надо?Как проверить цепь мультиметром?Так это надо учебник по физике,за восьмой класс брать!

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 10 янв 2017, 14:03
antonbessonov
Статью об одном из испытаний до 1000В "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами" с помощью омметра,в разделе Электролаборатория. И даже не то, что надо... Ну вообще-то хотелось бы. Да. Для полноты. У Дмитрия уже по всем измерениям до 1000 В статьи есть, кроме этого. А его статьи для меня "всё". После них открываю ПУЭ 1.8 и РД 34.45-51.300-97. Хотя можно и не открывать, в статьях всё есть. У автора педагогический дар. И особенно важно, что он разжёвывает всё до скрупулёзности. В нормативах разве такое найдёшь.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 10 янв 2017, 17:59
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты И особенно важно, что он разжёвывает всё до скрупулёзности.

Попробуйте "разжевать"вашу проблему!
Цепь:ГЗЩ-РЕпроводник-контакт РЕ розетки-Омметр-любой проводник-ГЗЩ.Цепь замкнулась!Что нужно еще разжевать,чтоб
antonbessonov писал(а):Источник цитаты наличие цепи между заземляющими контактами розеток и ГЗШ

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 10 янв 2017, 18:53
tupos
antonbessonov, я в своих протоколах измерения указываю характеристики заземляющего проводника, прописываю проводник, которым выполнена метсвязь, например ПВ-3 1х4 ж/з или пишу "в составе кабеля ВВГнг 3х2,5", если метсвязь выполнена в составе кабеля; пишу сопротивление цепи в омах а так же переходное сопротивление контактов. Измеряю при помощи ИФН-200 в режиме омметра при помощи катушек с проводом от ИС-10.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 12 ноя 2018, 18:56
Валерий!
Парни подскажите какова периодичность измерений переходного сопротивления и самого защитного заземляющего контура с привлечением именно аккредитованной лаборатории с выдачей протоколов.В ПУЭ и ПТЭЭП сказано если нет особых на то причин(авария,реконструкция,мех повреждения...) то периодичность на усмотрение технического руководителя, но не реже одного раза в 12 лет.И достаточно визуального осмотра раз в полгода металлосвязи с записью в соответствующий журнал.
Так или нет?

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 12 ноя 2018, 19:15
elalex
Как хорошо, что частники могут определять факт соединения самостоятельно!

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 12 ноя 2018, 19:21
Валерий!
elalex писал(а):Источник цитаты Как хорошо

а по вопросу есть что сказать?

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 12 ноя 2018, 19:37
elalex
Я частный электрик в частном жильё. У меня и моих клиентов таких проблем нет. Проверяем лампочкой.