Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение elalex » 31 дек 2016, 22:03

Омметр непригоден для определения связи "контакт РЕ – ГЗШ".
От ГЗШ нужно протянуть прямой провод до РЕ розетки, и измерять связь при большом токе (скажем, 20А).
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Леопольд » 01 янв 2017, 13:54

elalex писал(а):Источник цитаты Омметр непригоден для определения связи "контакт РЕ – ГЗШ".От ГЗШ нужно протянуть прямой провод до РЕ розетки, и измерять связь при большом токе (скажем, 20А).

поподробнее, плиз.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Voloxa » 02 янв 2017, 22:26

Есть в статьях Админа, как это делается, прочтите. Если не верите наберите в ИНЕТЕ: "Проверка наличия металлосвязи". Там все рассказано.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение antonbessonov » 02 янв 2017, 22:37

Voloxa писал(а):Источник цитаты Есть в статьях Админа

Дайте ссылочку на статью Заметок электрика. Я не помню, чтоб на эту тему статья была. И не помню, чтобы хотя бы раз в комментах обсуждали. И тем более проверку связи розеток с заземляющей шиной.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Voloxa » 02 янв 2017, 22:57

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Дайте ссылочку на статью Заметок электрика.

Включите себе рассылку статей. Тогда не будут бестолковые вопросы!
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение antonbessonov » 02 янв 2017, 23:32

У меня включена рассылка. Вы говорите:
Voloxa писал(а):Источник цитаты Есть в статьях Админа

Если, так сказать, не затруднит, дайте ссылку на статью Админа. Мне очень интересно почитать у него статью о проверке наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Voloxa » 03 янв 2017, 00:31

Да, затруднит. Если Вы хотите что то найти, ищите, поевелите хотя бы пальчиками на клавиатуре. Я примерно указал где искать. Если хотите чтоб разжевали и в рот положили - это не сюда, а в стоматологию.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение antonbessonov » 03 янв 2017, 01:26

Voloxa писал(а):Источник цитаты Да, затруднит

Я так и понял, потому что нет пока такой статьи
Аватара пользователя
Mildram
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 22:06
Репутация: 0
Откуда: Донецк
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Mildram » 05 янв 2017, 22:33

Я наверное чего-то просто не понимаю, зачем усложнять себе жизнь?
На заземление посмотрел, наглядно соединение увидел, хорошо обтяжку сделал и всё.
Если уже говорить о заземление то тут лучше уже проверять переходное сопротивление заземления, а сам провод никуда не денется.

А то я смотрю тут скоро мкОмы мерить начнут
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение antonbessonov » 06 янв 2017, 20:00

Mildram писал(а):Источник цитаты наглядно соединение увидел

При скрытой проводке не видно целостность провода от розетки до щита и глазами не проследить. Может, где-нибудь есть соединения с другими РЕ проводниками, а может, где вообще и не соединенно даже (в "скрытых" распредкоробках).
Аватара пользователя
Mildram
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 22:06
Репутация: 0
Откуда: Донецк
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Mildram » 07 янв 2017, 00:58

antonbessonov писал(а): Может, где-нибудь есть соединения с другими РЕ проводниками, а может, где вообще и не соединенно даже (в "скрытых" распредкоробках).

Проверить приходим туда земля или нет можно обычным прибором, померив напряжение, а если он и соединён с другим PE, пусть будет соединён.
100 лет был соединён как всё остальное в коробке и ещё 100 лет простоит.
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Voloxa » 09 янв 2017, 18:57

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Я так и понял, потому что нет пока такой статьи

Действительно нет :sad: Одни только определения про металлосвязь. Извиняюсь.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение mastervictor » 10 янв 2017, 08:48

А какую вам статью надо?Как проверить цепь мультиметром?Так это надо учебник по физике,за восьмой класс брать!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение antonbessonov » 10 янв 2017, 14:03

Статью об одном из испытаний до 1000В "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами" с помощью омметра,в разделе Электролаборатория. И даже не то, что надо... Ну вообще-то хотелось бы. Да. Для полноты. У Дмитрия уже по всем измерениям до 1000 В статьи есть, кроме этого. А его статьи для меня "всё". После них открываю ПУЭ 1.8 и РД 34.45-51.300-97. Хотя можно и не открывать, в статьях всё есть. У автора педагогический дар. И особенно важно, что он разжёвывает всё до скрупулёзности. В нормативах разве такое найдёшь.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение mastervictor » 10 янв 2017, 17:59

antonbessonov писал(а):Источник цитаты И особенно важно, что он разжёвывает всё до скрупулёзности.

Попробуйте "разжевать"вашу проблему!
Цепь:ГЗЩ-РЕпроводник-контакт РЕ розетки-Омметр-любой проводник-ГЗЩ.Цепь замкнулась!Что нужно еще разжевать,чтоб
antonbessonov писал(а):Источник цитаты наличие цепи между заземляющими контактами розеток и ГЗШ
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение tupos » 10 янв 2017, 18:53

antonbessonov, я в своих протоколах измерения указываю характеристики заземляющего проводника, прописываю проводник, которым выполнена метсвязь, например ПВ-3 1х4 ж/з или пишу "в составе кабеля ВВГнг 3х2,5", если метсвязь выполнена в составе кабеля; пишу сопротивление цепи в омах а так же переходное сопротивление контактов. Измеряю при помощи ИФН-200 в режиме омметра при помощи катушек с проводом от ИС-10.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Валерий!
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 18:54
Репутация: 1
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Валерий! » 12 ноя 2018, 18:56

Парни подскажите какова периодичность измерений переходного сопротивления и самого защитного заземляющего контура с привлечением именно аккредитованной лаборатории с выдачей протоколов.В ПУЭ и ПТЭЭП сказано если нет особых на то причин(авария,реконструкция,мех повреждения...) то периодичность на усмотрение технического руководителя, но не реже одного раза в 12 лет.И достаточно визуального осмотра раз в полгода металлосвязи с записью в соответствующий журнал.
Так или нет?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 19:15

Как хорошо, что частники могут определять факт соединения самостоятельно!
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Валерий!
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 18:54
Репутация: 1
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение Валерий! » 12 ноя 2018, 19:21

elalex писал(а):Источник цитаты Как хорошо

а по вопросу есть что сказать?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Сообщение elalex » 12 ноя 2018, 19:37

Я частный электрик в частном жильё. У меня и моих клиентов таких проблем нет. Проверяем лампочкой.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей