Страница 1 из 4

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 24 окт 2016, 09:57
antonbessonov
Омметром ЭСО 212 проверяю наличие цепи в местах соединения заземляющих проводников. Сопротивление должно быть не более 0,05 Ом. С этим всё ясно. Вопрос немножко в другом. Можно ли этим прибором адекватно оценить качество контактного соединения? А конкретно - тот случай, когда контакт ослаблен (болтовое соединение), или плохо проварен (сварное соединение (но удары молотка ещё выдерживает)). Короче, когда маленькая площадь соприкосновения между проводниками получается. И это опасно в случае протекания большого тока через заземляющий проводник. И этот мой вопрос охватывает, кстати, любые соединения, а не только испытания заземляющих устройств.
Для примера: вот я беру два наконечника, соединяю их хорошо болтом и гайкой. Измеряю переходное сопротивление - менее 0,05 Ом. А теперь ослабляю гайку, контакт уже не притянут. Измеряю, и результат тот же - менее 0,05 Ом. И что мне даёт такое измерение? Только проверку наличия цепи. Может я что не так делаю или не понимаю?

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 24 окт 2016, 10:15
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Сопротивление должно быть не более 0,05 Ом.

Как мне жаль электриков 1 мира с их мучениями по поводу сопротивления контактного соединения заземляющих проводников!
То ли дело у нас - лишь бы лампочка горела!


antonbessonov писал(а):Источник цитаты в случае протекания большого тока через заземляющий проводник.

Не нужно до этого доводить. Нехрен делать заземление в омы и доли ома. Ток замыкания на землю не должен быть больше 20А.


antonbessonov писал(а):Источник цитаты Измеряю переходное сопротивление

Меряются не омметрами, а под нагрузкой, методом вольтметра-амперметра.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 24 окт 2016, 13:07
sasha4312
antonbessonov писал(а):Источник цитаты А теперь ослабляю гайку, контакт уже не притянут. Измеряю, и результат тот же - менее 0,05 Ом.

Это потому, что Вы эти наконечники только что тискали руками. Если ваши наконечники будут спокойно лежать в течении продолжительного времени, контакт со временем из-за окисления, грязи, или чего еще пропадет. А замеры производятся обычно не чаще одного раза в год. Даже такой прибор как омметр ЭСО 212, как не странно это звучит, на практике отлавливает большинство плохих соединений, если конечно им правильно пользоваться. Если перед замером вы долбали по болтовому соединению молотком, или пинали его ногой, результат будет скорее положительным даже если болт почти-что выпал из соединения.
Из собственного опыта: В условиях большого предприятия (площадь примерно 10 квадратных километров, 2 десятка подстанций), в течение года, мы находим сотни плохих контактов, более 0.05 ома, и устраняем их.
Визуальный осмотр и простукивание молотком тоже полезная вещь.
И кто вам мешает заварить по-новой то место, где вы считаете что плохо заварено?
Делайте хорошо! плохо само получится!

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 24 окт 2016, 16:07
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Как мне жаль электриков 1 мира с их мучениями по поводу сопротивления контактного соединения заземляющих проводников!
То ли дело у нас - лишь бы лампочка горела!

elalex писал(а):Источник цитаты Не нужно до этого доводить. Нехрен делать заземление в омы и доли ома. Ток замыкания на землю не должен быть больше 20А.

пздц.jpg
пздц.jpg (30.92 КБ) 6661 просмотр

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 30 дек 2016, 08:34
antonbessonov
Какие элементы электроустановки проверяются на наличие цепи? Ясно, что: ГЗШ - заземляющий проводник, заземляющий проводник - заземляющее устройство ( :good: ). Нужно ли проверять ( :fool: ) наличие цепи между заземляющими контактами розеток и ГЗШ? И по какой методике? Вдруг в розетке РЕ провод не подключён. РД 34.45-51.300-97 п.28.1 читал.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 30 дек 2016, 09:41
ант@нио
elalex писал(а):Источник цитаты Как мне жаль электриков 1 мира с их мучениями по поводу сопротивления контактного соединения заземляющих проводников!
То ли дело у нас - лишь бы лампочка горела!

elalex писал(а):Источник цитаты Не нужно до этого доводить. Нехрен делать заземление в омы и доли ома. Ток замыкания на землю не должен быть больше 20А.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 30 дек 2016, 17:35
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты наличие цепи между заземляющими контактами розеток и ГЗШ?

Замер петли "фаза-ноль" это покажет! :wink:

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 30 дек 2016, 17:37
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Вдруг в розетке РЕ провод не подключён. РД 34.45-51.300-97 п.28.1 читал.

Можно еще один док почитать! :wink:
1.8.39. Заземляющие устройства
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 30 дек 2016, 21:11
antonbessonov
Хотелось бы всё-таки омметром измерять

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 30 дек 2016, 21:23
ПАВ
Вообще, такие малые- 0,05...Ом, сопротивления простым омметром не измеряются. Тут или мост нужен, лучше- двойной, или косвенный метод- ток/падение. У омметра сопротивление всякие, не считая щупов на порядок выше.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 30 дек 2016, 21:34
antonbessonov
У нас омметр ЭСО 212

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 04:58
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Для примера: вот я беру два наконечника, соединяю их хорошо болтом и гайкой. Измеряю переходное сопротивление - менее 0,05 Ом. А теперь ослабляю гайку, контакт уже не притянут. Измеряю, и результат тот же - менее 0,05 Ом. И что мне даёт такое измерение? Только проверку наличия цепи. Может я что не так делаю или не понимаю?

Осмотр дает процентов 90 % выявления некачественных соединений - видите ослабленную гайку или отсутствие пружинной шайбы, вписывайте в протокол визуального осмотра данные дефекты.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 10:35
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Хотелось бы всё-таки омметром измерять

Это конечно лучше,чем градусник!

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 12:39
antonbessonov
tupos, а Вы проверяете связь РЕ контактов розеток с ГЗШ ?

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 13:31
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты tupos, а Вы проверяете связь РЕ контактов розеток с ГЗШ ?

конечно

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 13:40
elalex
Интересно, как?

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 14:42
Восток
antonbessonov писал(а):Источник цитаты наличие цепи между заземляющими контактами розеток и ГЗШ?


А от розетки до батареи отопления или водопроводной трубы, как далеко ?

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 14:44
ПАВ
Да нельзя с отоплением связываться! Водопровод еще сяк-так, а отопительные все трубы в теплоизоляции, надеяться на нормальную землю не стоит.

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 14:51
antonbessonov
Восток писал(а):Источник цитаты А от розетки до батареи отопления или водопроводной трубы, как далеко ?

Везде по разному. Предлагаете проверять связь PE контакт розетки - батарея отопления (водопровод) ? Так разве можно?

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Добавлено: 31 дек 2016, 15:03
Восток
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да нельзя с отоплением связываться! Водопровод еще сяк-так, а отопительные все трубы в теплоизоляции, надеяться на нормальную землю не стоит.


antonbessonov писал(а):Источник цитаты Предлагаете проверять связь PE контакт розетки - батарея отопления (водопровод) ? Так разве можно?


У вас есть ГЗШ на которую сходятся

1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

В вашем помещении есть РЕ проводник на розетке, и есть трубы отопления, водопровода, которые сидят непосредственно на ГЗШ ( если конечно у вас выполненная ОСУП)
Вот вашим ометром и проверяете металлическую связь.