Страница 1 из 1

Выполнение селективности дифзащиты при заданном вводном УЗО

Добавлено: 20 окт 2016, 06:24
elalex
Изредка в жизни обленившихся и склонных к удобству жителей сел, а теперь и городов возникает проблема выполнения селективности при заданных вводных автомате и УЗО (дифавтомате).
Вчера эта проблема коснулась и меня. Предложено электрифицировать 1-комнатную квартиру в новостройке. Питание с лестничного щита, где установлен дифавтомат С32,30мА. Владелец квартиры подписал обязательство не менять аппаратуру в лестничном щите.
Возникла проблема селективности, хотя бы по утечке.
Предложено поставить в квартире УЗО 10мА и ограничить ток утечки до уровня ниже срабатывания вводного дифа, путем включения резистора 20кОм в цепь РЕ (Вложение).

Выполнение селективности дифзащиты при заданном вводном УЗО

Добавлено: 20 окт 2016, 14:56
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты эта проблема коснулась и меня

Ну вот, Карл! Приехали....

Выполнение селективности дифзащиты при заданном вводном УЗО

Добавлено: 20 окт 2016, 20:11
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Приехали

Похоже, мне работы там не будет. Я там 6 часов объяснял хозяйке (достаточно понятливой и опытной) проблемы ее квартиры и способы их решения. Заплатила $4, передала всё остальным родственникам. Наверно, все не могут отойти от шока.

Выполнение селективности дифзащиты при заданном вводном УЗО

Добавлено: 06 ноя 2016, 12:41
Леопольд
История забавная. Имела ли продолжение?

Выполнение селективности дифзащиты при заданном вводном УЗО

Добавлено: 06 ноя 2016, 12:55
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Имела ли продолжение?

Нет.