Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение assa_technology » 18 окт 2016, 10:27

Всем привет, подскажите как провести силовой кабель по потолку, точнее кабеля
В трубе ПВХ можно? и как крепить с самому потолку или от потолка 20 см.?
к какому правилу опираться?
Потолок бетонный
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение elalex » 18 окт 2016, 11:00

А потолок чей? А Вы кто под этим потолком?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение mastervictor » 18 окт 2016, 13:08

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов..
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Константин » 18 окт 2016, 18:01

assa_technology писал(а):Источник цитаты Всем привет, подскажите как провести силовой кабель по потолку, точнее кабеля
В трубе ПВХ можно? и как крепить с самому потолку или от потолка 20 см.?
к какому правилу опираться?
Потолок бетонный

Если потолок и его конструкция выполнена из негорючих материалов основание например ваш бетон, а конструкция фальшь потолка стекломагний и т.д негорючие материалы то смело можете выполнять в ПХВ трубах(гофрированных,гладко стенных) на выбор по вкусу. Фиксация на обычные держатели или скобы с хомутом или без к бетонному основанию.
Последний раз редактировалось Константин 19 окт 2016, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Яков
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2016, 15:11
Репутация: 0

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Яков » 01 ноя 2016, 10:57

В гофре лучше всего будет
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение elalex » 01 ноя 2016, 11:07

Яков писал(а):Источник цитаты В гофре лучше

Чем лучше крепить гофру с кабелем, чем просто кабель? Можно больше заработать?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Константин » 01 ноя 2016, 17:06

elalex писал(а):Источник цитаты Чем лучше крепить гофру с кабелем, чем просто кабель? Можно больше заработать?

Можно например по ней сменить кабель на выключатель или добавить еще один для установки рядом розетки. Не один десяток раз так делал.А вот без трубы попробуй так сделать. Ковыряй стены,рушь только, что выполненную отделку. Тоже самое проделать на короткой линии светильника в небольших комнатах кв.м 30-24.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение A.Li » 02 ноя 2016, 02:17

mastervictor писал(а):Источник цитаты за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах

Понимаю как или металлические трубы или металлические короба. В коробах монтировать удобнее чем в трубах (особенно одному) но стенка стальной трубы толще. Короба всякие можно встретить. Кто помнит какой толщины стенка короба должна быть для обеспечения локализационной способности и чтобы не прошибла дуга короткого замыкания ? Жаль что металлорукав не годится.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Восток » 02 ноя 2016, 03:22

A.Li писал(а):Источник цитаты Кто помнит какой толщины стенка короба должна быть для обеспечения локализационной
Такаяже толщина что и для трубы.
СП 31-110
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Константин » 02 ноя 2016, 21:14

Восток, а не подскажите НПД для РЩ. Их стенки ведь не более 1мм. А проводники в них пролегают и по 25км.мм. По какому НПД их пропихнули? И сугубо такой корпус монтировать могут скрыто и на горючих материалах тот же брус. Почему инспектора не обращают на их внимание? А именно на толщину металла в таких корпусах. Трубу для кабеля подавай толще а вот к корпусу куда не посредственно этот проводник войдет и распределится по аппаратам нет пусть 08-1мм.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение A.Li » 02 ноя 2016, 21:59

Восток писал(а):Источник цитаты СП 31-110
Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

Почитал, вспомнил. Да, не нормируется толщина стенки трубы и короба для кабеля медь 2.5кв. Т.е. можно выбирать любую толщину короба, ну а как же тогда всё-таки металлорукав простой с х/б уплотнением ??? Выходит и его можно невзирая на тонкость металла ? (по старому бетонному потолку над новым натяжным тканевым или пвх потолком , применив в добавок кабель негорючий НГ)
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Восток » 02 ноя 2016, 22:28

A.Li писал(а):Источник цитаты ну а как же тогда всё-таки металлорукав простой с х/б уплотнением ???


Простой нет. А вот есть
Металлорукав герметичный для электропроводки из нержавеющей стали. Его можно. Но стоит немало.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Восток » 02 ноя 2016, 23:01

Константин писал(а):Источник цитаты Восток, а не подскажите НПД для РЩ. Их стенки ведь не более 1мм. А проводники в них пролегают и по 25км.мм.


ГОСТ 32395-2013
6.2.1 Щитки должны изготавливаться из материалов, обладающих стойкостью к механическим, электрическим и тепловым воздействиям, возникающим в процессе эксплуатации.

6.2.3.............
Для более пожароопасных условий применения щитков класса II, например, в деревянных домах, части изоляционных оболочек, встраиваемые в ниши или примыкающие к стенам в закрепленном положении щитка, должны обладать стойкостью к воспламенению при воздействии на них нагретой до температуры (850±10)°С проволокой.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение A.Li » 04 ноя 2016, 19:33

Восток писал(а):Источник цитаты Металлорукав герметичный для электропроводки из нержавеющей стали. Его можно

Почему этот можно ? У нас в магазе есть герметичный " Металлорукав Р3-ЦПнг 20 ", но сталь оцинковка а не нержавейка, пойдет ?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Восток » 04 ноя 2016, 20:01

A.Li писал(а):Источник цитаты Почему этот можно ?

У него другой конструктив исполнения.
A.Li писал(а):Источник цитаты Металлорукав Р3-ЦПнг 20 ", но сталь оцинковка а не нержавейка, пойдет ?


Любой металлорукав проходит для провода до 2,5 но с оговоркой, все зависит от инспектора который будет принимать объект.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение A.Li » 04 ноя 2016, 20:25

Восток писал(а):Источник цитаты Любой металлорукав проходит для провода до 2,5 но с оговоркой, все зависит от инспектора который будет принимать объект.

Я делаю для себя . Просто хочу сделать грамотно, чтобы не бояться за горючие натяжные потолки над которыми по бетонному потолку пойдет проводка из негорючих нг кабелей.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Восток » 04 ноя 2016, 20:44

Ну здесь уж ваш выбор.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение elalex » 05 ноя 2016, 00:46

A.Li писал(а):Источник цитаты грамотно

Это - без металлорукавов, кабелей НГ и натяжных потолков. Защиту должны делать автоматы, а не металл и пластмасса.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Прокладка силового кабеля по потолку

Сообщение Константин » 05 ноя 2016, 14:01

elalex писал(а):Источник цитаты Защиту должны делать автоматы, а не металл и пластмасса.

Защиту делает электромонтер(человек). А все остальное это всего лишь инструмент в его руках.