Винтовые сваи в качестве контура заземления

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение IliaBkmz » 17 окт 2016, 15:33

Очень много противоречивых мнений.

Есть ли у кого подобный опыт?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 17 окт 2016, 17:19

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Очень много противоречивых

С чем связанно? Такой заземлитель относится к категории естественных. Это не запрещено.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение elalex » 17 окт 2016, 17:37

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты много противоречивых мнений

Назовите хоть одно против.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение IliaBkmz » 18 окт 2016, 09:37

Константин писал(а):Источник цитаты
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Очень много противоречивых

С чем связанно? Такой заземлитель относится к категории естественных. Это не запрещено.

elalex писал(а):Источник цитаты
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты много противоречивых мнений

Назовите хоть одно против.


Спасибо, за интерес к теме.
До недавнего времени, я и сам не видел, ни какого против - свая на два метра в земле, метал толстый, контакт идеальный, а главное - у ней можно привариться для идеального контакта. Но Интернет - всегда наведет смуту... Какие против я нашел:

- Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров) - естественно при завинчивании они царапаются, но вот насколько сильно и насколько хороший контакт...
- Вроде как контур заземления - принято выносить в сторону от строения, а не под него... Тут вот не знаю с чем связано.
- Ну и самое сомнительное - сваи будут сильно окисляться...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение elalex » 18 окт 2016, 10:16

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты насколько хороший контакт

Это определяется измерениями и тем, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем. Расскажите, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем.


IliaBkmz писал(а):Источник цитаты принято выносить в сторону от строения, а не под него.

Если фундамент ж/бетонный,можно использовать его. Можно забить штырь в подвале, погребе.


IliaBkmz писал(а):Источник цитаты сваи будут сильно окисляться

Всякое черное железо будет сильно окисляться. Должно быть такое толстое, чтобы хватило на 20-30 лет.


Думаю, Вам нужно почитать про системы заземления.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Восток » 18 окт 2016, 10:20

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Но Интернет - всегда наведет смуту...


Нужно читать нормативные документы, что бы не наводить смуты.
ГОСТ 12.1.030-81
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ

1.4 В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители.
При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей и обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. Металлические и железобетонные конструкции при использовании их в качестве заземляющих устройств должны образовывать непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобетонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического и технологического оборудования (см. приложения 2, 3 и 4).


Приложение 2.
Оценка возможности использования железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение IliaBkmz » 18 окт 2016, 11:31

Спасибо, всем за развернутый ответ!
elalex писал(а):Источник цитаты Это определяется измерениями и тем, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем. Расскажите, где, для кого нужно заземление, кто Вы при нем.

Строю свой дом. Размеры скромные 7 на 7, сам дом - из бруса.
Стоит на сваях. Свай много - но между собой металлом связаны только 4 сваи (в земле более чем на два метра каждая). Хочу завязаться на них. Позже - обвяжу уголком (на сварку) все внешние сваи. Подводка 15кВт максимум (думаю меньше), потребители будут только бытовые, но много (кондиционер, посудомойка, возможно обогревателе + все стандартное)
В мечтах - организовать громоотвод.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 18 окт 2016, 11:41

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров)

Прежде чем полагаться на такой контур,надо бы его замерить!(хотя бы лампочкой)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 18 окт 2016, 11:42

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты сам дом - из бруса.

Тем более!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 18 окт 2016, 17:39

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Сваи покрыты краской (или чего хуже защитными составами на основе полимеров)

Да окрашивание заземлителя не допускается. Это действительно очень плохо сказывается на токопроводимости. А вот все остальное полное туфта.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение elalex » 19 окт 2016, 04:06

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Строю свой дом.

Ну вот - как всегда: спрашивают про мелочь, а вокруг мелочи куча проблем.
Не хотите поговорить про схему питания дома? И про молниезащиту - тоже?
Про системы заземления почитали?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение ПАВ » 19 окт 2016, 07:54

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Очень много противоречивых мнений.

Есть ли у кого подобный опыт?

Опыт вообще, или с какими-то конкретными изделиями? Типовые, самодельные, кустарные- какие?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение IliaBkmz » 19 окт 2016, 10:57

Константин писал(а):Источник цитаты Да окрашивание заземлителя не допускается. Это действительно очень плохо сказывается на токопроводимости. А вот все остальное полное туфта.

Ну вот это уже как минимум... может есть смысл тогда закопать отдельный контур?

elalex писал(а):Источник цитаты Ну вот - как всегда: спрашивают про мелочь, а вокруг мелочи куча проблем.
Не хотите поговорить про схему питания дома? И про молниезащиту - тоже?
Про системы заземления почитали?


Ну с чего-то нужно начать...
Поговорить - очень хочу, но для начала - решил под учить мат часть, что бы уж совсем азы не спрашивать. Штудирую сайт уже неделю...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 19 окт 2016, 11:41

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты может есть смысл тогда закопать отдельный контур?

Есть!Не такое уж это и дорогое удовольствие!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение IliaBkmz » 19 окт 2016, 13:27

mastervictor писал(а):Источник цитаты
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты может есть смысл тогда закопать отдельный контур?

Есть!Не такое уж это и дорогое удовольствие!

Да у меня как бы и у самого руки из нужного места растут. Сварить контр - проблем нет.
Просто УГВ на глубине 15 см и что-то выкопать - целая история.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 19 окт 2016, 14:35

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты УГВ

:sad:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение IliaBkmz » 19 окт 2016, 14:47

Не спорю, просто если бы проверить сваи и они обеспечивают достаточное заземление, тогда если смысл еще в одном контуре?
Или раз они покрашены - все-таки на них полагаться не стоит?

Ну и вот еще вопрос по теме - некоторые цепляют землю на сваю водоснабжения. У меня - это оцинкованная труба около 8-ми метров. По-моему - это сомнительный контур получается, но многие с таким живут уже десятки лет... У кого какие есть мнения?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 19 окт 2016, 15:33

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты УГВ

Это что?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Не спорю, просто если бы проверить сваи и они обеспечивают достаточное заземление, тогда если смысл еще в одном контуре?
Или раз они покрашены - все-таки на них полагаться не стоит?


Ставь фундамент,меряй,мало,бей контур!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
IliaBkmz
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 17 окт 2016, 14:03
Репутация: 32
Откуда: Балашиха
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение IliaBkmz » 19 окт 2016, 15:44

УГВ - уровень грунтовых вод, простыми словами - вода на штык лопаты. Грунт естественно водонасыщенный, правда не знаю - как-то это влияет на характеристики контура заземления.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 19 окт 2016, 16:28

IliaBkmz писал(а):Источник цитаты не знаю - как-то это влияет на характеристики контура заземления.

Только положительно!
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Просто УГВ на глубине 15 см и что-то выкопать - целая история.

Вертикальные забиваешь,горизонтальными связываешь, игоризонтальные не надо глубоко,лишь бы не спотыкаться об них!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей