Винтовые сваи в качестве контура заземления

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 14:59

Константин писал(а):Источник цитаты Накрутил насадку и в перед.

Это что за насадка?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Леопольд » 21 окт 2016, 16:18

Это чтоб кувалдой не промахнуться
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 21 окт 2016, 16:19

mastervictor писал(а):Источник цитаты Это что за насадка?

Да вот эта
Насадка для СБ ЗУ.jpg

Я название не знаю. Шло в комплекте. Надо посмотреть по паспорту как называется.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 21 окт 2016, 16:43

elalex писал(а):Источник цитаты Они просто перестают работать, как УЗО, но не отключаются. Отключение - это размыкание контактов.

Прочтите пожалуйста, что я написал еще раз. А то я так понял, что не прочли.
elalex писал(а):Источник цитаты И сейчас выпускает:

Там только от повышения,а от допустимых снижение теперь нет.
elalex писал(а):Источник цитаты Не знаю, чем отключение всех функций может быть лучше отключения их части.

Если будет утечка на корпус то оно не отключится, а вы например ванную решили принять и погреть воду в нак.водонагревателе а в нем авария,нарушена изоляция и есть опасный потенциал. Лучше пусть выключится,чем не дай бог так.
elalex писал(а):Источник цитаты Бренды делают только электромеханические.

И правильно делают.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, перфоратор не всегда в кустах, как рояль. И полевые это условия были. И время СССР, когда перфоратор был только пневмо...

Понимаю..тоже не раз так было..да и будет еще не один раз.Закон подлости.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Ну если рассуждать таким образом, то можно и пожара не бояться, если не было до этого с хилой проводкой... Думаю тупиковая мысль.

Вы не правильно поняли. Есть по мимо только УЗО или других аппаратов их типа. Другие нормы по предупреждению и защиты от поражения электрическим током и пожаров. Оно не только одна единственная в мире защита. Просто более старый комплекс мер более в наше время финансово не выгодный для мотажа. Затратный по средствам. Но как elalex, и др люди в его возрасте прожили под такими нормами. И те кто их соблюдал жив здоров.А те кто нет увы. Тоже самое можно сказать и про нынешние. С узо тоже горят и током бьет.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 17:35

Константин писал(а):Источник цитаты Надо посмотреть по паспорту как называется.

Будь добр!(с)
Изначально,ее какое предназначение?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 21 окт 2016, 17:57

mastervictor писал(а):Источник цитаты Изначально,ее какое предназначение?

Да ка бы одно. Бить контур в грунт.Эта штука шла в комплекте с сборным ЗУ. Ты не про тот комплект наверно щас подумал,это не с перфоратором было :smile: Это с ЗУ шло.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 17:59

Константин писал(а):Источник цитаты Это с ЗУ шло.

Отоно чО!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение elalex » 22 окт 2016, 04:23

Константин писал(а):Источник цитаты И те кто их соблюдал жив здоров.

Одни рассчитывают, что правила будут соблюдаться. Другие рассчитывают, что они соблюдаться не будут.
Логика правил в том, чтобы остались живы даже те, кто не соблюдает правила.
Скажем, население не обязано знать и соблюдать правила. Для них и усложняют правила - ставят УЗО.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение tupos » 22 окт 2016, 04:59

Каким образом создатели модульного заземления обошли требования ПТЭЭП выполнять соединения в земле сваркой?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 22 окт 2016, 10:51

.
Последний раз редактировалось Константин 22 окт 2016, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 22 окт 2016, 10:55

tupos писал(а):Источник цитаты Каким образом создатели модульного заземления обошли требования ПТЭЭП выполнять соединения в земле сваркой?

Возможно из-за герметизации соединения. Но это мое предположение. Кстати если варить контур а именно вертикальный заземлитель то при его вбитии в грунт эта сварка может отломаться. Не раз такое было. Поэтому по мне так сборное(вертикальный электрод) лучше. Ну практика покажит,пока такое это у нас в новинку. Хотя существует довольна давно.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение tupos » 22 окт 2016, 12:06

Константин писал(а):Источник цитаты Кстати если варить контур а именно вертикальный заземлитель то при его вбитии в грунт эта сварка может отломаться

Очень странно, конечно, ведь обычно вначале забивают вертикальные электроды, а потом приваривают к ним горизонтальные электроды.

Константин писал(а):Источник цитаты Возможно из-за герметизации соединения

Герметизация не причем.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 22 окт 2016, 14:55

tupos писал(а):Источник цитаты Очень странно, конечно, ведь обычно вначале забивают вертикальные электроды,

Я имел в веду при наращивании длинны вертикального заземлителя,а не об присоединении горизонтального.
Последний раз редактировалось Константин 22 окт 2016, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение tupos » 22 окт 2016, 16:35

Константин писал(а):Источник цитаты Я мел в веду при наращивании длинны вертикального заземлителя,а не об присоединении горизонтального.

А. Никогда так не делал и другим не советую. Лучше еще один 3 м электрод вбить.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение tupos » 22 окт 2016, 16:38

Так что применение модульного заземления соответствует ПУЭ, но противоречит ПТЭЭП
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Константин » 22 окт 2016, 17:33

tupos писал(а):Источник цитаты Так что применение модульного заземления соответствует ПУЭ, но противоречит ПТЭЭП

Как нибудь договорятся. :wink: ПУЭ диктует как надо делать. А ПТЭЭП больше кто должен это делать. Вывод очевиден почему пропустили.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение tupos » 22 окт 2016, 19:48

Константин, ПТЭЭП зарегистрирован в минюсте, ПУЭ - не зарегистрирован. ПТЭЭП практически полностью повторяет и ссылается на ПУЭ, но, например, в вопросе заземления ПТЭЭП более категоричен - только сварка. Поэтому, модульное заземление под вопросом.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Винтовые сваи в качестве контура заземления

Сообщение Восток » 22 окт 2016, 20:01

tupos писал(а):Источник цитаты Каким образом создатели модульного заземления обошли требования ПТЭЭП выполнять соединения в земле сваркой?


Ну сварка сварке уже рознь, так как ГОСТ требует экзотермическую сварку. Ну а обойти позволили пункты перечисленные в пункте.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

542.2.8
Если заземлитель состоит из частей, которые должны быть соединены вместе,
соединение должно быть выполнено
экзотермической саркой,
опрессовкой,
зажимами
или
другим разрешенным механическим соединителем.

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей