Можно ли проводить провод за электроплитой?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
KudimOsh
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение KudimOsh » 07 окт 2016, 20:08

Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста можно ли провести штробу неглубоко за электроплитой и заштукатурить и плиткой еще закрыть? Растояние от края греющей комфорки до плиты около 8 см получается. Не будет ли кабель ВВГнгпls перегреваться при рабочей комфорке? или тепло будет отдаваться через плиту и слой штукатурки всей стене? какая допускаемая периодическая рабочая температура нагрева кабеля?
Буду очень благодарен за помощь :yes:
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение Константин » 07 окт 2016, 20:18

KudimOsh писал(а):Источник цитаты можно ли провести штробу неглубоко за электроплитой и заштукатурить и плиткой еще закрыть?

Можно. 2см глубина штробы. Штукатурьте и закрывайте плиткой какой хотите.
KudimOsh писал(а):Источник цитаты какая допускаемая периодическая рабочая температура нагрева кабеля?

Изменение рабочей температуры на 8 градусов считается не нормативным режимом для изоляции проводников. Обычно для кабелей марки ВВГ границ температуры от -50 до +50 градусов. Точно указанно в ГОСТ для этого кабеля. С вертись с ним если нужны точные цифры.
Последний раз редактировалось Константин 07 окт 2016, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
KudimOsh
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение KudimOsh » 07 окт 2016, 20:22

Константин, Хорошо, спасибо :pleasantry:
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение ант@нио » 07 окт 2016, 23:06

KudimOsh писал(а):Источник цитаты Хорошо, спасибо

Легко отделался :biggrin: или.......
Не ищи причину, ищи средство.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение ПАВ » 08 окт 2016, 08:13

Штатный провод плиты Лысьва так и задуман- свободно, между стеной и задней стенкой эл/плиты висел, и 35 лет, и от чего ему критически перегреваться? От духовки? Так она изолирована материалом, никак не открытая и голая. От конфорок? Так провод же не лежит на них?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение elalex » 10 окт 2016, 03:39

KudimOsh писал(а):Источник цитаты Не будет ли кабель ВВГнгпls перегреваться при рабочей комфорке?

1.Длительно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации +70°С, оболочки еще меньше - скажем +50град. Чем ближе к этой температуре, тем меньше пропускная способность кабеля. При +50 град она равна нулю, т.е. при таком нагреве использовать кабель для пропускания тока нельзя.
2.Если кабель близко к плитке, а на плите нет теплоотражающего экрана или крышки, то для перестраховки лучше считать, что от комфорки нагрев оболочки ненагруженного кабеля может достигнуть +50град.
3.2 варианта выхода:
- делать глубокую и широкую штробу (скажем, в сечении 5х5см), ложить на дно кабель, закладывать теплоизоляцией, замазывать алебастром, клеить плитку
- обойти горячее место стороной.
4.Из каких соображений был выбран кабель ВВГнгпls?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение elalex » 10 окт 2016, 03:46

ПАВ писал(а):Источник цитаты Так провод же не лежит на них?

Чтобы нагреться, необязательно лежать. Достаточно быть рядом. Не знали? Не имели дела с плитой и огнём?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение ПАВ » 10 окт 2016, 07:48

elalex писал(а):Источник цитаты Не знали? Не имели дела с плитой и огнём?

И знал и знаю, потому и написал про 35 лет Лысьвы, слыхали такой бренд? и после нее сейчас турецкая до сих пор именно так, как по проекту дома и квартиры- розетка, от нее штатный ПВХ-провод 3х4 мм. кв заходит в щель между за задней стенкой плиты и стеной, и там расходится на кулачковые переключатели. После переключателей уже монолитные проводники в стеклоизоляции Л, Н, З 1х1,5 мм. кв подведены к конфоркам. Откуда там взяться повышенной температуре, если стенка плиты металлическая и духовка плотно укутана толстым теплоизолятором?
Такое впечатление, что этого вы и не видели никогда, а только то, что приготовлено на этой плите...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение elalex » 10 окт 2016, 08:08

ПАВ, Вы не заметили, что ТС говорит о
KudimOsh писал(а):Источник цитаты Растояние от края греющей комфорки

до плитки?
Вложения
Кабель под плиткой у плиты.png
Кабель под плиткой у плиты.png (2.36 КБ) 3570 просмотров
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение ПАВ » 10 окт 2016, 08:16

И что? Не будет там опасного нагрева, тем паче под штукатуркой и плиткой керамической. И греет там центральная часть блина, а не ребро, и странно, что у плиты нет закладной детали- какого-нибудь козырька, или уголка, иначе все с плиты будет падать в эту щель?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение elalex » 10 окт 2016, 08:22

ПАВ писал(а):Источник цитаты греет там центральная часть блина

Если поставить кастрюлю, да еще широкую, излучение в плитку приличное.


ПАВ писал(а):Источник цитаты странно, что у плиты нет закладной детали- какого-нибудь козырька, или уголка, иначе все с плиты будет падать в эту щель?

Изначала у плиты - есть. Но, видимо, мешает ставить широкие кастрюли или выварки, поэтому хозяйки снимают. У меня в коммуналке тоже сняли.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение ПАВ » 10 окт 2016, 08:26

Это все гадалки, т.к. детали, кроме 8-ми см неведомы, так же, как и то, почему именно на этой высоте надо прокладывать, а не выше-ниже. В чем проблема опустить на 100 мм ниже?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Можно ли проводить провод за электроплитой?

Сообщение elalex » 10 окт 2016, 08:40

ПАВ писал(а):Источник цитаты почему именно на этой высоте надо прокладывать

Как ни странно, я тоже прокладываю розеточные линии на 5см выше рабочей поверхности кухни - потому что розетки ставятся вдоль этой поверхности в 10см от нее.
А однажды розетки получились прямо над варочной поверхностью.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей