Страница 2 из 2

Минимальный ожидаемый ток К.З.

Добавлено: 10 окт 2016, 10:36
mastervictor
Константин писал(а):Источник цитаты Парою иногда приходится брать стандартные величины при не известных переменных и получается результат "примерный".

Расчет в проекте,все равно будет "примерным"!
Расчет будет производится из удельного сопротивления материала провода,а что на самом деле выпустил завод,это уже другие величины!И чем больше длина,тем больше погрешность в расчетах получится!
В идеале,ИМХО,провод заложить больше на порядок,АВ согласно расчету,после монтажа замеры,и регулировка АВ на стенде!Но это хлопотно и накладно!

Минимальный ожидаемый ток К.З.

Добавлено: 10 окт 2016, 18:45
Константин
mastervictor, Да это я знаю,сам мерю.Меня вот уж сильно так заинтересовало, что же это за метод tupos, такой. Что очень точен. С бубном во круг листа бумаги танцевать, что ли надо :biggrin:

Минимальный ожидаемый ток К.З.

Добавлено: 10 окт 2016, 19:01
tupos
Повторюсь, все считается на раз. Формулы просты и понятны.