mastervictor писал(а):Источник цитаты Где то я кидал формулу расчета тока КЗ!
Ну классическим и я пользуюсь. Значение тока короткого замыкания: Iк.з = Un / Z, где Un – номинальное напряжение сети; Z – полное сопротивление петли «фаза-нуль». На основании этих данных, сравниваются полученный ток короткого замыкания и уставки тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей, и делается вывод, способен ли автоматический выключатель (предохранитель) защитить кабельную линию от токов короткого замыкания. Согласно ПТЭЭП, «ток короткого замыкания должен составлять не менее: - трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя; - трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; - трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой; - 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки)». Для измерения петли «фаза-нуль» используют следующие методы: - падения напряжения отключенной цепи; - падения напряжения на нагрузочном сопротивлении; - опытом короткого замыкания в цепи. Почти во всех современных электроизмерительных приборах, предназначенных для проверки петли «фаза-нуль» используются метод падения напряжения на нагрузочном сопротивлении. Этот метод весьма удобный, безопасный и экономичный по времени.
Этот процесс весьма не быстрый. Но посчитать и сравнить по формуле уже с результатами много времени не отнимает. Вот только Эти значения не всегда известны. Парою иногда приходится брать стандартные величины при не известных переменных и получается результат "примерный". Вот хотелось бы узнать при таких ситуациях как считать точно.