Секционирование ТП нужен совет СРОЧНО.

Любые обсуждения по силовым трансформаторам, реакторам, масляным и вакуумным выключателям, короткозамыкателям, отделителям, разрядникам, ОПН, приводам выключателей и трансформаторов, ячейки КРУ и КСО, сборные шины и т.п.
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Секционирование ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 07:10

есть 2 ТП 6/04 кВ впервой установлены 2 ТМ 630кВА не в параллельной работе секционник в 04кв отключен, во второй стоит 2 ТМ 320 кВа (в работе только 1, второй стоит на холостом ходу секционник включен в 04кВ) между ТП кинуто 2 кабеля СИП по 04кВ один от одного ТМ второй от другого. посажены на ячейки. Вопрос: мне надо отключить ТМ 320 ква и чтобы потребители не остались без света включить СИП который кинут от другой ТП чтоб запитать их по 04кв. если я включу 1 кабель то понятно что нечего не будет , от одного ТМ будут питатся все потребители, НО если одного кабеля хватать не будет что будет если я включу второй кабель идущий от другого трансформатора от тойже ТП так как там секционник между ними выключен и на втором трансе нагрузки почти нет. фазировка саблюдена. :help:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение elalex » 06 окт 2016, 08:04

А все это можно нарисовать?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 08:36

elalex писал(а):Источник цитаты А все это можно нарисовать?

примерн. схема 001.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение mastervictor » 06 окт 2016, 08:46

Эти трансы нельзя вводить в паралель!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 08:57

mastervictor писал(а):Источник цитаты Эти трансы нельзя вводить в паралель!

какие именно? трансы на ТП2 будут отключены и по высокой стороне и по низкой.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение mastervictor » 06 окт 2016, 09:20

1. В п. 2.19 «Правил технической эксплуатации» предписано следующее:
«2.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: группы соединения обмоток одинаковы, соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3, коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%, напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%, произведена фазировка трансформаторов.
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с отличными напряжениями к.з. допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, что ни один из трансформаторов не будет перегружен.
2. Как правило, на параллельную работу должны включаться одинаковые трансформаторы (с точностью до производственных отклонений).
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение mastervictor » 06 окт 2016, 09:21

Если все срвпадает,ставь на паралель!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение elalex » 06 окт 2016, 09:26

В параллель будут работать трансы ТП-1, соединенные по низкой стороне не секционником, а СИПами (красная линия) (Вложение).
Вложения
Параллельная работа 2 трансформаторов.png
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 09:29

ну на ТП1 от которой я хочу запитать ТП2 по низкой стороне, 2 одинаковых транса стоят но они не в параллельной работе (секционник сломан только предстоит менять), про параллельную работу я знаю, просто вопрос как раз и был нормально ли то что я включу получается их в параллельную работу через другое ТП. :pardon:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение elalex » 06 окт 2016, 09:37

Роман55 писал(а):Источник цитаты нормально ли

Если трансы не перегружены, то им нормально. А вот за перетекание мощности по СИПам - не знаю, защищены ли они.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение mastervictor » 06 окт 2016, 09:39

Почему нет? Скажем так,секционник перенесли в другое место! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение Восток » 06 окт 2016, 10:12

Думаю что СИП вели не так уж и давно.
Подымайте проект. там есть расчеты на пропускную способность СИП . И посмотрите пояснительную записку, там должно быть расписано переключение.

А так лучше
На ТП 1 ввести второй транс, отключить секционник.
Нва ТП 2 отключить секционик
Подать напряжение с каждого транса ТП 1 на секцию 1 и два по своим линиям , избегая параллель.
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Соеденение между ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение Роман55 » 06 окт 2016, 11:01

у меня там кинуто 2 сипа 4х120, общая нагрузна на ТП2 где-то 200А на фазу по идее один СИП 4х120 все это потянет, просто второй для страховки.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Секционирование ТП нужен совет СРОЧНО.

Сообщение tupos » 06 окт 2016, 13:20

Роман55 писал(а):Источник цитаты Вопрос: мне надо отключить ТМ 320 ква и чтобы потребители не остались без света включить СИП который кинут от другой ТП чтоб запитать их по 04кв.

Отключаете в ТП вводные разъединители в РУ-0,4 кВ , отключаете секционные разъединители РУ-0,4 кВ, включаете СИП.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms

Вернуться в «Высоковольтное электрооборудование (выше 1000В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя