Проблема такая- в салоне красоты есть солярий. При включении солярия светодиодные лампы гаснут! Замер напряжения показал: пока не включен солярий U=237В при включении солярия напряжение падает до U=220В. Из-за этих небольших скачков перегорают светодиодные лампы. При подключеном стабилизаторе нечего не меняется. Подскажите что можно сделать? Схему прилагаю.
схема.jpg

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 01 окт 2016, 10:19
Восток
После стабилизатора установите еще одну нулевую колодку.
И на нее посадите ;
1. Ноль со стабилизатора
2. Все нули с линий которые питаются от стабилизатора.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 01 окт 2016, 10:41
suxoy-07
Спасибо! А вообщем схема подключения правильная?

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 01 окт 2016, 10:47
suxoy-07
1213.jpg
так?

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 01 окт 2016, 11:09
Восток
Да именно, с поправкой.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 01 окт 2016, 12:44
suxoy-07
Спасибо огромное! :happy:

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 01 окт 2016, 16:57
elalex
suxoy-07,
1.Из каких соображений:
- питание солярия идет не через стабилизатор?
- питание освещения идет не через УЗО?
2.Какого типа стабилизатор? Если релейный, он опасный. Нулевые входная и выходная клеммы стабилизатора обычно конструктивно объединены, поэтому тянут к нему 4 провода не имеет смысла. Более того, если подходящий нулевой провод будет один, по нем течет не более половины фазного тока, и его можно брать половинного сечения.
3.Какие автоматы на освещении?
4.Какие УЗО?
5.Какое заземление?
6.Какой солярий? Людей светом убивает?
7.Если придется еще рисовать схему (достаточно и 1-линейную) с указанием всего, что знаете - нагрузки, марки и сечения кабелей, типы и номиналы автоматов и УЗО.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 01 окт 2016, 17:12
Константин
suxoy-07, Я работал не раз с установками для загара. Так они имеют потребляемую мощность от 8 кВт и выше. Последнию подымали и мотивировали аж на 15 кВт. И если вы такою установку включаете в сеть однофазную то такие броски с напряжении сети будут при её пуске 100% Что не есть индуктивные выбросы и т.д. Внутренняя схема электропитания у них предусмотрена по умолчанию на 3х фазную сеть. Я рекомендую запитывать их также от 3х фазной сети, и можно будет обойтись без стабилизаторов и прочего доп. оборудования.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 02 окт 2016, 17:48
ПАВ
Ну чтоб что-то горело/умирало при увеличении напряжения- объяснимо хоть как, но чтоб горело при снижении, да еще аж на 17 вольт, хоть убейте, слабло верится.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 02 окт 2016, 23:39
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты что-то горело

Вариант объяснения - если стабилизатор релейный - импульсами перенапряжения при переключении ступеней. Внутристабилизаторным УЗИП (если есть) я не верю, только наружным. Даже размышляю про LC-фильтр после стабилизатора+УЗИП 2 или даже 3 класса.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 03 окт 2016, 07:46
ПАВ
Ага, перенапряжения. Читайте внимательно первый пост-...Замер напряжения показал: пока не включен солярий U=237В при включении солярия напряжение падает до U=220В. Из-за этих небольших скачков перегорают светодиодные лампы...
Т.е. СН в это время не включен, т.к: ...При подключеном стабилизаторе нечего не меняется...(с) О каких перенапряжениях при переключении ступеней речь, если нет еще СН, точнее- есть, но не включен? Потом он появляется, но не спасает!
Если даже принять такую аццкую версию коммутационных импульсов от СН, то это броски должны быть всегда, но они совсем незаметны ни на чем больше, только на СД-лампах? И ничего больше от этих СН не страдает и совсем это не заметно, ага.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 04 окт 2016, 22:26
suxoy-07
в итоге что делать???

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 05 окт 2016, 00:31
elalex
suxoy-07 писал(а):Источник цитаты в итоге что делать?

Сначала - то, что проще - ответить на вопросы и перерисовать схему.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 05 окт 2016, 17:00
suxoy-07
Я так понимаю что схема неправильна.
T4yEhXcWl_E.jpg

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 05 окт 2016, 17:10
suxoy-07
Скидываю фото щитка. Автомат крайний правый на солярий идет.
2016-10-05 17.05.21.jpg

2016-10-05 17.06.11.jpg

2016-10-05 17.06.38.jpg

2016-10-05 17.07.20.jpg

[attachment=0]2016-10-05 17.07.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 05 окт 2016, 17:11
suxoy-07
2016-10-05 17.07.58.jpg

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 05 окт 2016, 23:54
elalex
suxoy-07 писал(а):Источник цитаты схема неправильна

Сначала нарисуйте, какая есть, потом поговорим.


Конечно, схемы можно рисовать и по-своему, но общепринято, по возможности, развивать направление питания слева направо и сверху вниз, без возврата сигнала. Наверно, должно получиться так (Вложение):
Откуда берутся ноли - неважно. Обычно от тех же мест и аппаратов, откуда и фазы.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 06 окт 2016, 00:26
elalex
suxoy-07 писал(а):Источник цитаты фото щитка

Хреновое фото - не всё можно разобрать. Сделайте хотя бы в 1,5 раза крупнее.


suxoy-07 писал(а):Источник цитаты Автомат крайний правый на солярий идет

Это не автомат, это УЗО. Различаете разницу?


В схеме 3 автомата, в щитке 6. Должно совпадать.


Про сечения будем разговаривать, или гори они синим пламенем?


Стабилизатор релейный ИЭК СНР Home 10кВА:
http://www.iek.ru/products/catalog/index.php?ID=1733
Оборудование для распределения энергии/Оборудование электропитания
Я таких боюсь. На выходе одного поставил УЗИП 2 класса.
У вас было бы здорово снять осциллограмму выходного напряжения стабилизатора на предмет импульсов напряжения. Если проблематично - не помешает поставить LC-фильтр+УЗИП 2кл.
Нужно оценить характер колебаний входного напряжения в разное время суток, померять все нагрузки (в том числе загрузку стабилизатора) и принять решение по нем. Вообще - кто и из каких соображений его поставил?


Судя по внешнему виду автоматов ИЭК ВА47-29 (синенькие), им много лет.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 06 окт 2016, 10:40
suxoy-07
Спасибо всем!!! Сделал по схеме которую предложили. Т.Е. ноль из стабилизатора посадил на отдельную колодку и туда подсоединил ноли освещения. Перестал мигать свет при включении солярия.
Провода сечением 1,5мм медь на освещение и 2,5 мм медь на розетки. Солярий мощностью 3,5 киловата.

Падает напряжение при включении салярия светодиодные лампы гаснут

Добавлено: 06 окт 2016, 10:41
suxoy-07
будут какие нибудь изменения сообщу)))