Страница 5 из 6

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:31
Alexandro
Арматура ж/б стен не видна, я имею ввиду арматуру/трубы водоснабжения и канализации, они, по идее, должны быть включены в контур заземления дома.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:33
elalex
Alexandro писал(а):Источник цитаты Верхние вход в устройство, нижние - выход?

Да.


Alexandro писал(а):Источник цитаты Выключаться от перестал

Как это?


Alexandro писал(а):Источник цитаты заземление приходит от распределительного щита на этаже

Оно смертельно опасное.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:34
Alexandro
mastervictor писал(а):Источник цитаты Синий провод,помечен желтозеленой изольдой=земля!
Какого цвета другой провод,который сидит на шине земли?
Трудно рассмотреть, попробую вечером.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:37
Alexandro
elalex писал(а):Источник цитаты Alexandro писал(а):
Источник цитаты Выключаться от перестал

Как это?

Трудно сказать, дифавтомат взводится и не выключается, кнопка тест действует. Сверху фаза и ноль подведены, нижние свободные

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:40
Alexandro
В таком состоянии дифавтомат не выключается

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:41
Alexandro
На фотографии он просто не включен))))

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:43
elalex
Alexandro писал(а):Источник цитаты не выключается, кнопка тест действует

1.Как это кнопка действует, а диф не выключается? Как проявляется действие кнопки?
2.Непоняток так много, что имеет смысл Вам или снимать ролик, или показывать всё в натуре по Скайпу.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:47
Alexandro
elalex писал(а):Источник цитаты
Alexandro писал(а):
Источник цитаты заземление приходит от распределительного щита на этаже

Оно смертельно опасное.

В схемах заземляющий провод приходит из распределительного щитка, или это неправильно?

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:49
Alexandro
Я не верно выразился, дифавтомат взводится и не выключается, при нажатии на кнопку тест отключается)))

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 12:51
Alexandro
Схему взял с сайта "Заметки электрика" как там пишется? При перепечатке ссылка на источник обязательна))))

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 13:51
elalex
Alexandro писал(а):Источник цитаты это неправильно?

Это правильно, но смертельно опасно. Можем поговорить.


Alexandro писал(а):Источник цитаты не выключается

Вручную?


Alexandro писал(а):Источник цитаты Схему

Это не Ваша. Нарисуйте попроще - прямоугольники, технические данные. Материал и сечения кабелей, наименования и мощности нагрузок. Не помешает и план квартиры.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 14:21
Alexandro
elalex писал(а):Источник цитаты Alexandro писал(а):
Источник цитаты это неправильно?

Это правильно, но смертельно опасно. Можем поговорить.

Если объясните в двух-трех словах, буду признателен
elalex писал(а):Источник цитаты Alexandro писал(а):
Источник цитаты не выключается

Вручную?

Нет)))) Имею ввиду его не выбивает с отключенным нижним кабелем, как сейчас на фотографии.
elalex писал(а):Источник цитаты Alexandro писал(а):
Источник цитаты Схему

Это не Ваша. Нарисуйте попроще - прямоугольники, технические данные. Материал и сечения кабелей, наименования и мощности нагрузок. Не помешает и план квартиры.

Попробую

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 16:25
TOPMO3
elalex ... перестань тролить человека ... или ты так борешся с агрессорами? :biggrin:

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 16:30
TOPMO3
Alexandro писал(а):Источник цитаты ... В настоящий момент фаза и ноль на выходе дифавтомата отключены, за исключением заземления (это видно на фотографии) т.е. измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла. Фаза-нет, ноль-есть, земля-нет. Поэтому есть мысль, что возможна ошибка в щитке (перепутан ноль и заземление).
Попробуйте поменять их местами ... если дифавтомат перестанет вышибаться - значит так оно и есть.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 27 окт 2016, 16:46
Alexandro
Я уже понял, что господин elalex весельчак, хотел было уже все ключи от квартиры сфоткать.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 28 окт 2016, 08:33
Alexandro
Проверил дифавтомат по схеме предложеной господином elalexом, при подключении нагрузки (лампа накаливания) на крест верх фаза - низ ноль он выключается, при подключении лампы с низу лампа горит и автомат не выключается. Видимо косяк в подключении кабеля

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 28 окт 2016, 10:11
elalex
Alexandro писал(а):Источник цитаты объясните в двух-трех словах

Об опасности применения общего РЕ несколькими собственниками
viewtopic.php?t=982

Об опасности системы заземления TN-C-S, c точки зрения elalex
viewtopic.php?t=595


Alexandro писал(а):Источник цитаты его не выбивает с отключенным нижним кабелем

В каком случае не выбивает с отключенным нижним кабелем?


Alexandro писал(а):Источник цитаты господин elalex весельчак

Не особенно.


Alexandro писал(а):Источник цитаты при подключении нагрузки (лампа накаливания) на крест верх фаза - низ ноль он выключается, при подключении лампы с низу лампа горит и автомат не выключается

Дифавтомат исправен.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 04 ноя 2016, 22:19
Леопольд
Спешу поделиться радостным событием:
У меня после полного ремонта в квартире стоит узо общее и еще 3 локальных узо после общего. Так вот у меня неожиданно для самого себя обнаружилась селективность при испытаниях цепи - общее узо, локальное бойлерное узо, бойлер. Особенно удивительно (для меня), что оба узо практически одинаковые АВВ 30 мА ( но отличаются допустимым током - 63 и 40 А). Селективность сохраняется и при плавном увеличении тока утечки, и при импульсном броске. Я уже не верил, что такое может быть. Оба типа АС.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 05 ноя 2016, 00:42
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты допустимым напряжением

Что это такое?


Леопольд писал(а):Источник цитаты узо общее

Зачем оно? Некуда потратить деньги?

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 05 ноя 2016, 05:38
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты допустимым напряжением

Что это такое?

Исправил