Страница 3 из 6

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 30 сен 2016, 12:28
Alexandro
Смущает то, что вместе с дифавтоматом выключается вводной автомат. Остальные из них, при проверке, гасятся сами, а ввод остается рабочим

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 30 сен 2016, 13:55
elalex
Alexandro писал(а):Источник цитаты можно

Нужно. Какая фирма?

Очень неплохо бы рассказать побольше.
Кто Вы там?
Всю схему (все, что знаете) нарисовать сможете?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 30 сен 2016, 15:36
Alexandro
Вечером посмотрю и напишу что и как у меня)))

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 01 окт 2016, 14:28
TOPMO3
Alexandro писал(а):Источник цитаты... В связи с тем, что в нем планировался к установке проточный водонагреватель, цепь запитана через двухполюсный дифавтомат, который при его включении в сеть выбивает, ...
Я вот не понял, при включении чего у Вас всё выключается?
При подключении водонагревателя или при попытке включить сам диф автомат?
Тут, выше, шла речь о поиске какой то утечки ... это какая может быть величина "утечки", если вышибает входной автомат?!!! :biggrin:
Alexandro писал(а):Источник цитаты... Прозвонил кабель до дифа, коротышей не нашел.
А просто откинув концы, с выходных клемм ... не пробовали включать диф?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 01:46
Михаил76
На практике сталкивался с подобными срабатываниями. Аппараты были выбраны по селективности правильно, но срабатывали при малейшем подключении нагрузки. Причина была в нарушении изоляции и попадания строительного мусора ( сухая известь, штукатурка итп) в розетки. Те токи утечек были, но недостаточно велики для срабатывания защиты и малейший импульс создавал наводку тока в параллельно проложенной линии. Потому советую проверить изоляцию для начала.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 01:49
elalex
Михаил76 писал(а):Источник цитаты Аппараты

Какие?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 03:14
Михаил76
elalex писал(а):Источник цитаты
Михаил76 писал(а):Источник цитаты Аппараты

Какие?

Речь идет об УЗО находящемся в пограничном состоянии, дифференциального тока немного не хватает для срабатывания устройства. И без разницы какая это фирма. Главное что УЗО исправное.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 03:24
elalex
Михаил76 писал(а):Источник цитаты малейший импульс создавал наводку тока в параллельно проложенной линии

А это про что?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 03:37
Михаил76
elalex писал(а):Источник цитаты
Михаил76 писал(а):Источник цитаты малейший импульс создавал наводку тока в параллельно проложенной линии

А это про что?

Это про возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО достаточной для срабатывания. На сегодня всё.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 03:56
elalex
Михаил76 писал(а):Источник цитаты возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО

1.Не нужно доводить УЗО до пограничного состояния. Или уменьшать утечки, или делить их на бОльшее количество УЗО.
2.Причем здесь наводка?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 09:11
Михаил76
elalex писал(а):
Михаил76 писал(а):Источник цитаты возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО

1.Не нужно доводить УЗО до пограничного состояния. Или уменьшать утечки, или делить их на бОльшее количество УЗО.
2.Причем здесь наводка?
elalex писал(а):
Михаил76 писал(а):Источник цитаты возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО

1.Не нужно доводить УЗО до пограничного состояния. Или уменьшать утечки, или делить их на бОльшее количество УЗО.
2.Причем здесь наводка?[/quot
А притом что я ответил на первый вопрос пользователя, а вы тут домыслами занимаетесь. Вернитесь на стр1 к вопросу, тогда поймёт о чём я тут пишу. Ваши вопросы неуместны как и выводы в этой теме.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 09:30
ПАВ
Откуда может взяться эта добавка, если на параллельно расположенные проводники, идущие от УЗО, она наведется синфазно?

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 10:17
Восток
Михаил76.
В формуле расчета УЗО учитывается ток оборудования которое стоит на этом УЗО.

ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Поэтому оборудование включенное в ждучем режиме, через УЗО будет отображать ток утечки только проводки, когдаже вы его включится то появится ток, который учтен при выборе УЗО.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 12:22
Михаил76
Речь не о расчетах и нормах проектирования. Нормы отображают среднюю температуру по больнице и никто тут их нарушать не собирался. Конкретно для частного случая срабатывания УЗО, установленных с соблюдением всех норм, я описал реальный режим. Я отвечал на самый первый вопрос, остальное не додумывайте пожалуйста.

Практика срабатывания УЗО

Добавлено: 14 окт 2016, 14:41
elalex
Никакие наводки не могут заставить УЗО отключиться.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 26 окт 2016, 10:42
Alexandro
Добрый всем день, уважаемые форумчане! С опозданием, но все-таки выкладываю фотки моего щитка и автомата который выключается. Есть ряд наблюдений которые, возможно, помогут прояснить ситуацию.
-отключив от автомата кабель который идет в санузел (единственно не нашел куда подключено заземление кабеля, т.е. оно осталось висеть на шине заземления), автомат перестал выключаться;
- КЗ между жилами кабеля не обнаружено (проверял тестером)
- на конце кабеля в санузле стал проверять на предмет возможного замыкания кабеля на металлическую арматуру (трубы гор. и хол. воды) и заметил, что через нулевой провод на нее течет ток (зуммер звенит) и показывает наличие сопротивления. Причем провод заземления не зуммерит. Хотя, если я правильно понимаю, на контур заземления в доме помимо электрической сети должна быть подключена все металлическая арматура сети водоснабжения. В связи с этим возник вопрос, не мог ли электрических дел мастер мастер что-то напутать с кабелями нуля и земли?

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 26 окт 2016, 12:04
elalex
Alexandro писал(а):Источник цитаты С опозданием

Все уже забыли Вашу проблему, и никто не будет ее вспоминать. Повторяйте еще раз.

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 26 окт 2016, 12:43
Alexandro
При включении дифавтомата (второй ряд второй справа) выбивает все, вплоть до вводного автомата

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 26 окт 2016, 12:44
Alexandro
Добрый день, уважаемые электрических дел мастера!
Прошу помочь разобраться в моем вопросе. Имел неосторожность делать ремонт в квартире в купе с заменой всей проводки. Делали люди, вроде, адекватные, т.к электрика до последнего времени работала нормально. Но недавно обнаружилась проблема с розетками в оном из санузлов. В связи с тем, что в нем планировался к установке проточный водонагреватель, цепь запитана через двухполюсный дифавтомат, который при его включении в сеть выбивает, причем выключается все, вплоть до общего входного автомата. Прозвонил кабель до дифа, коротышей не нашел. Номиналы устройств точно не помню, если есть необходимость, уточню. Может ли причиной являться сам дифатомат и можно ли его проверить самостоятельно? Кнопка тест работала до последнего времени.
С уважением, Александр

Селективность срабатывания УЗО

Добавлено: 26 окт 2016, 13:12
elalex
Alexandro писал(а):Источник цитаты выбивает все

Начинаем разговор по-новому. Выбивает с нагрузкой или без?




Alexandro писал(а):Источник цитаты работала нормально

1.Если считать, что нормальная работа - отсутствие внешних признаков проблем (отключений аппаратуры), то нормальная работа и нормальная (правильная) схема питания - разные вещи. Вполне нормально можно работать и жить на пороховой бочке.
2.Рисуйте всю схему.
3.Проверить все составляющие цепи питания водонагревателя сможете?


Alexandro писал(а):Источник цитаты Может ли причиной являться сам дифатомат и можно ли его проверить самостоятельно?

Может что угодно. Где куплен?
Схема проверки (Вложение)