Селективность срабатывания УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 26 окт 2016, 13:35

В настоящий момент нагревателя нет, просто кабель без нагрузки, схему нарисовать вряд ли смогу, т.к. монтировал не я, а ее, как таковой нет, имею только общее представление как проложены кабели. Отключенный от нагрузки дифавтомат не выключается.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 26 окт 2016, 14:39

КЗ внутри дифа.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 26 окт 2016, 14:55

Вашей схемой его проверить можно или взять на пробу аналогичный?
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 26 окт 2016, 14:55

Имею ввиду схему с лампой
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 26 окт 2016, 14:58

И нулевой провод зуммерит на арматуру водоснабжения - это нормально?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 26 окт 2016, 19:52

Alexandro писал(а):Источник цитаты Вашей схемой его проверить можно или взять на пробу аналогичный?

1.Проверяйте столько, такие и так, чтобы получить опыт проверок. Я покупал в магазине априори подозрительную торговую марку Аско, проверял их вентилятором, некоторые УЗО не работали.
2.Если Ваш дифавтомат не отключается, чего его дальше проверять - он бракованный. Наверно, подделка.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 26 окт 2016, 20:03

Alexandro писал(а):Источник цитаты схему нарисовать вряд ли смогу

Нужно нарисовать все аппараты в щитке и вне его, и соединения между ними. В щитке нужно посмотреть, кто с кем соединяется и что включает.


Alexandro писал(а):Источник цитаты схему с лампой

Я ее несколько обновил:
viewtopic.php?p=22423#p22423


Alexandro писал(а):Источник цитаты И нулевой провод зуммерит на арматуру водоснабжения - это нормально?

Нулевой провод и металлические трубы заземлены.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 26 окт 2016, 22:29

elalex писал(а):Источник цитаты зуммерит

Что такое зуммерит? (Сопротивление 0 ?)
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 27 окт 2016, 01:17

Леопольд писал(а):Источник цитаты Сопротивление 0 ?

Есть сигнал зуммера. Очень информативное сообщение. В мультиметре DT-830 (буквы не помню) зуммер при сопротивлении не больше 50 Ом. Я себе сделал - у меня пищит при 100кОм.
Он чем-то фактически померял напряжение на нулевом проводе. Если тестером в режиме прозвонки - мог и сжечь?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 27 окт 2016, 01:47

Информативное для владельца прибора. Для чтения на форуме так писать нельзя (по моему непроф мнению - что он там себе настроил, как меряет - не все могут сообразить). Это отвлекает от основного в сообщениях.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 27 окт 2016, 01:58

Леопольд писал(а):Источник цитаты не все могут сообразить

Все соображают по-разному.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 27 окт 2016, 02:21

elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты не все могут сообразить

Все соображают по-разному.

Поэтому то и надо писать так, чтоб все понимали о чем речь.
Последний раз редактировалось Леопольд 27 окт 2016, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 27 окт 2016, 02:44

Леопольд писал(а):Источник цитаты надо писать так, чтоб все понимали о чем речь

Понимание этого приходит не сразу.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 27 окт 2016, 11:02

Добрый день, уважаемые специалисты!
Да, в терминах я не очень силен. В тестере есть функция прозвонки, он пищит при КЗ. Я его имел ввиду когда писал "зуммерит" , так что "прощения просим" за мой русский. В настоящий момент фаза и ноль на выходе дифавтомата отключены, за исключением заземления (это видно на фотографии) т.е. измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла. Фаза-нет, ноль-есть, земля-нет. Поэтому есть мысль, что возможна ошибка в щитке (перепутан ноль и заземление).
Вложения
автомат 1.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение mastervictor » 27 окт 2016, 11:13

Alexandro писал(а):Источник цитаты возможна ошибка в щитке (перепутан ноль и заземление).

Синий провод,помечен желтозеленой изольдой=земля!
Какого цвета другой провод,который сидит на шине земли?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 27 окт 2016, 11:32

Alexandro писал(а):Источник цитаты он пищит при КЗ

Он пищит при сопротивлении меньше 50 Ом, а это не всегда КЗ. Отложите его пока в сторону и не используйте до особого совета.


Alexandro писал(а):Источник цитаты фаза и ноль на выходе дифавтомата отключены

Дифавтомат уже отключается?


Alexandro писал(а):Источник цитаты измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла

Как?


Alexandro писал(а):Источник цитаты перепутан ноль и заземление

От этого вводной автомат не выбивает. Или там тоже диф? Схема питания квартиры будет или не будет?


Откуда в щитке взялось заземление?
Как у дифа измерения №1 и №2?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 27 окт 2016, 11:49

Попытался изобразить щиток с пояснениями (как я их вижу). Да, провода электрик не удосужился подобрать по цветовой схеме((( После отключения кабеля от дифавтомата он не отключается. Схему могу только придумать сам, за результат не уверен.
Измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла тестером. Не уверен в правильности, измерял сопротивление между проводами (ОТКЛЮЧЕННЫМИ от дифавтомата) и арматурой. Повторюсь провод заземления не отключен. Результат: Фаза-бесконечность, ноль-что-то есть, земля-бесконечность.
Как у дифа измерения №1 и №2? Вчера не получилось измерить, есть мнение, что автомат нормальный, что-то с проводкой, проверю вечером.
Вложения
Щиток1.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 27 окт 2016, 12:12

Alexandro писал(а):Источник цитаты провода электрик не удосужился подобрать по цветовой схеме

Черт ее бери, эту цветовую гамму! В электрике это дело десятое.


Alexandro писал(а):Источник цитаты После отключения кабеля от дифавтомата он не отключается.

Отключение кабеля повлияло на отключение дифа? Попробуйте рассказать это другими словами, а то непонятно, какого кабеля и что значит "отключение". Звучит загадочно.


Alexandro писал(а):Источник цитаты Схему могу только придумать сам

Схема не придумывается, а срисовывается с натуры. Как сделано - так и должно быть нарисовано.


Alexandro писал(а):Источник цитаты Измерял есть ли замыкание фазного и нулевого провода на металлическую арматуру санузла тестером.

1.Прекратите. Измерения обычно производятся лампой накаливания. При необходимости к лампе подводятся фаза или ноль.
2.Если видно арматуру ж/бетонных стен, нужно проверить, заземлена ли она. Если да, и достаточно хорошо, нужно использовать ее как заземление квартиры.
Последний раз редактировалось elalex 27 окт 2016, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 27 окт 2016, 12:24

Как правильно назвать клеммы? Верхние вход в устройство, нижние - выход? Отключил кабель от выхода дифавтомата. Выключаться от перестал и кнопка Тест срабатывает.Из чего делаю вывод о его исправности.
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 27 окт 2016, 12:27

В моем случае заземление приходит от распределительного щита на этаже. Вечером сфотографирую и выложу.

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей