Селективность срабатывания УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 17:14

А как поведет себя УЗО, если электрики подключат фазу правильно, а нули (входной и выходной) посадят на один провод (т.е. лишат УЗО своего нуля)?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Константин » 29 сен 2016, 17:36

ПАВ писал(а):Источник цитаты Как понимать- аппарат селективный?

У него задержка на отключение с теме же уставками, что и в классическом аппарате.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 29 сен 2016, 18:01

Леопольд писал(а):Источник цитаты А как поведет себя УЗО

До сих пор не знаете, как работает УЗО и что бывает при ошибках в подключении? Альцгеймер или нужно возвращаться на сайт Админа? В обоих случаях никакого ответа, хватит.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 18:07

elalex писал(а):Источник цитаты никакого ответа

за всех отвечаете?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 29 сен 2016, 18:10

Леопольд писал(а):Источник цитаты за всех отвечаете?

Показываю пример.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 18:11

tupos писал(а):Источник цитаты скорее всего у вас ошибка в схеме

скорее всего да.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 19:16

Elalex! От Вас ни одного предложения или предположения, одна критика в этой теме. С Вами что-то случилось? Пример, рейтинг ... Возвращаетесь в 1 мир?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 29 сен 2016, 21:44

Леопольд писал(а):Источник цитаты От Вас ни одного предложения или предположения

На тривиальные вопросы и проблемы старожилу отвечать не буду - такие вопросы простительны только новичку.


Леопольд писал(а):Источник цитаты Возвращаетесь в 1 мир?

Нет никакой необходимости и желания.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Восток » 29 сен 2016, 21:48

Леопольд писал(а):Источник цитаты В моей очень небольшой практике - если в цепи стоят 2 УЗО (последовательно, разных номиналов) и происходит срабатывание - то всегда отключаются оба.
Например розеточное и общее на входе. Даже при медленном нарастании искусственной утечки.
Если у кого есть опыт собственный - поделитесь, плиз!


Посмотрите что такое селективное УЗО. То что с буквой S.
Посмотрите рисунок 22 , там характеристика кривых по времени.
Так как у вас стояли УЗО одного типа то вполне возможно что сыграло злую шутку их время мгновенного срабатывания.

Шнайдер Электрик.
Выпуск 005- Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения.
http://www.schneider-electric.com/ru/RU ... ent/RCT005
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 29 сен 2016, 21:52

Леопольд, обратите внимание на ссылку от Востока, это как раз одна из волшебных тетрадей, про которые Вы не раз меня спрашивали. Поройтесь в них, расскажите и нам, что нашли. Я нашел:
http://www.schneider-electric.com/ru/RU ... +Technique
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 30 сен 2016, 04:33

Спасибо Востоку и Elalex за очень полезные ссылки, дащие возможность понимания куда двигаться в случае возникновения ситуации, описанной в начале темы. Попробую найти узо с хар. S. Если у кого есть опыт работы с такими узо - напишите пару слов, плиз.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 30 сен 2016, 04:37

Леопольд писал(а):Источник цитаты Попробую найти узо с хар. S.

Зачем?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение ПАВ » 30 сен 2016, 08:04

Знаю ВТХ А, В, С, D, K, и Z, а вот S не довелось :sad:
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 10:26

Добрый день, уважаемые электрических дел мастера!
Прошу помочь разобраться в моем вопросе. Имел неосторожность делать ремонт в квартире в купе с заменой всей проводки. Делали люди, вроде, адекватные, т.к электрика до последнего времени работала нормально. Но недавно обнаружилась проблема с розетками в оном из санузлов. В связи с тем, что в нем планировался к установке проточный водонагреватель, цепь запитана через двухполюсный дифавтомат, который при его включении в сеть выбивает, причем выключается все, вплоть до общего входного автомата. Прозвонил кабель до дифа, коротышей не нашел. Номиналы устройств точно не помню, если есть необходимость, уточню. Может ли причиной являться сам дифатомат и можно ли его проверить самостоятельно? Кнопка тест работала до последнего времени.
С уважением, Александр
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение ПАВ » 30 сен 2016, 11:26

Планировался или установлен проточник? относительно чего прозванивали?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 11:48

Проточник ставить не стали, т.к. сечение кабеля 4 кв., а мощность проточника 8КВт, думал поставить накопительный, а тут засада))
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 11:50

Прозвонил жилы относительно друг-друга. Я в электрике не силен, поэтому сильно не пинайте.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение ПАВ » 30 сен 2016, 12:12

Были бы у вас раздельно автомат и УЗО, было бы яснее, что искать- короткое или утечку, а так...Придется искать профи. То, что вы прозвонили, утечку не обнаружит.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 12:22

Да, забыл уточнить. До того момента когда электрики перебрали мне щиток и поставили дифавтомат, на этой линии стоял обычный автомат, так он исправно работал и его не выбивало.
Аватара пользователя
Alexandro
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 09:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Alexandro » 30 сен 2016, 12:24

Т.о. можно сделать вывод о том, что надо искать утечку? А как это сделать?

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя