УЗИП ABB 2-ого типа. Что бы с ними сделать?

Вопросы по рубильникам, выключателям нагрузки, пакетным выключателям, разъединителям, изоляторам, сборным шинам и прочему низковольтному оборудованию до 1000 (В).
gktoptrade
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 21:26
Репутация: 0
Контактная информация:

УЗИП ABB 2-ого типа. Что бы с ними сделать?

Сообщение gktoptrade » 19 сен 2016, 21:31

Уважаемые форумчане!
Есть в наличии достаточно большое количество УЗИП 2-ого типа компании ABB, а именно:
1) OVR T2 15-275 (артикул: 2CTB 8138 11 R 08 00; производство: Франция)
Тип: T2
Количество полюсов: 1
Номинальное рабочее напряжение: 230 В
Максимальное непрерывное рабочее напряжение: 275 В
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс): 15 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс): 5 кА
Уровень напряжения защиты: 1,2 кВ
2) OVR T2 3L-40-275 P (артикул: 2CTB 8138 53 R 24 00; производство: Франция).
Тип: T2
Количество полюсов: 3
Номинальное рабочее напряжение: 230 В
Максимальное непрерывное рабочее напряжение: 275 В
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс): 40 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс): 20 кА
Уровень напряжения защиты: 1,4 кВ
Все изделия новые, в фирменной упаковке. В случае Вашей заинтересованности цена, разумеется, будет значительно ниже рыночной. Если у Вас есть какие-либо соображения относительно возможного применения сих устройств – пожалуйста, предлагайте.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

УЗИП ABB 2-ого типа. Что бы с ними сделать?

Сообщение elalex » 19 сен 2016, 23:46

1.Первое - сменная вставка (требуется еще колодка) для богатых людей, понимающих проблему перенапряжений. Годится для систем заземления TN-C, TN-S, ТТ. Если вы честные продавцы, не должны предлагать их неграмотным покупателям. Нужно подчеркивать, что это расходный материал с ограниченным (возможно, даже негарантированным) сроком службы.
- Дома с системами TN-C - постройки 80-90гг., или переделанные в эту систему отдельные квартиры более ранней постройки. Очень опасная система.
- Системы TN-S я не встречал.
- Системы ТТ делают себе грамотные владельцы особняков и крайне редкие владельцы квартир в многоквартирных домах. Обычно это достаточно богатые люди, им можно предлагать. Ваше УЗИП 2 класса выдержит только очень слабую молнию, т.е одновременно нужно обязательно предлагать и УЗИП 1 класса, ставящееся до УЗИП 2 класса.
2.Второе УЗИП 3-фазное для систем TN-C. Страшно дорогое изделие. При поломке одной фазы нужно менять целиком. Имеет контакты для дистанционной сигнализации окончания срока службы. При честной продаже - перспектив продажи в бытовом секторе не имеет.
3.Обе позиции требуют внешней защиты от внутреннего КЗ - плавкими предохранителями или автоматами.
4.В промышленном секторе с ценным оборудованием продажи обоих вполне возможны. Если хотите узнать целевую аудиторию возможных покупателей - входите в мир Центров обработки данных и работайте с ними. Скажем, по городам СНГ 2 раза в год организуются Форумы.

В следующем году зададите поиск форума ACAIP-2017 "Вокруг кабеля. Вокруг IP".
Там бывают и продавцы, и монтажники, и потребители. Сходите, познакомьтесь, найдите клиентов.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Низковольтное электрооборудование (до 1000В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей