Страница 1 из 1

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Добавлено: 19 сен 2016, 14:06
antonbessonov
Нужно запитать силовой щит 0,4 в одном конце здания, от ВРУ-0,4 в другом конце здания. Есть провод СИП-4 4х25 мм2 (уже купленный), длина 90 м. Можно ли им проложить, предварительно упрятав его в ПВХ гофру и провести при помощи клипс за подвесным потолком? Крепить к стенам и местами к потолку. Стены газобетонные, потолок железобетонный, подвесной потолок - армстронг.
СП 31-110-2003 п.14.3 позволяет "примененять в ... распределительных сетях провода с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2"
А нормативных запретов я не нашёл.

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Добавлено: 19 сен 2016, 14:21
elalex
.

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Добавлено: 19 сен 2016, 16:51
Восток
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно ли им проложить, предварительно упрятав его в ПВХ гофру и провести при помощи клипс за подвесным потолком?


1. К сожалению вы не указали что за здание и что за помещения по которым будет трасса кабеля. Поэтому ответить однозначно на ваш вопрос сложно. Просмотрите ГОСТ 31565-2012. Думаю что у вас там как минимум кабель должен иметь индекс НГ, чего в СИП нет.

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Добавлено: 19 сен 2016, 17:14
elalex
Судя по табл.2, кабельные изделия без обозначения типа исполнения имеют преимущественную область применения - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Добавлено: 19 сен 2016, 17:21
Rumato
СИП нельзя прокладывать в зданиях из-за отсутствия пожарного сертификата. Его изоляция шикарно горит.
Алюминий здесь не при чем.

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Добавлено: 19 сен 2016, 17:51
elalex
В металлическую трубу его, и пусть там горит, если электрики дурные.