Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Восток » 03 окт 2016, 01:29

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Собрал ВРУ для торгового центра.

Что прописано в ТЗ и что прописано в ТУ , какая категория электроснабжения.
СП 31-110
Таблица 5.1
Там должна быть 1 и 2 категория.
Если только это не временное сооружение или не встроенное помещение менее 100 кв/м

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Нагрузка может быть в перспективе 150 А

Что то маловато сечение отходящих проводников с рубильника для нагрузки 150А
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Восток » 03 окт 2016, 01:40

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Собрал ещё щит для частного дома

Вам РЭС не пропустит такой щиток. Так как вводной автомат невозможно опломбировать.
И ошибка в схеме. Повторное заземление садится не на шину РЕ ( тем более что в этой шине нет отверстия для провода сечением 10), а садится на шину РЕN.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение antonbessonov » 03 окт 2016, 08:31

Востоку:
Сечение отходящих проводов с рубильника – 35 мм кв. На счёт 150 – это я погорячился, но если по мере подключения новых торговых площадей нагрузка будет приближаться хотя бы к 120 А, эти провода можно и заменить на 70 мм кв. Категория электроснабжения – 3. Это, несмотря на нормативы, прописано в ТУ. См. вложение.
На счёт щитка для частного дома. Вводной АВ установлен в специальном боксике под опломбировку, посмотрите внимательнее. На нём только верхняя крышка снята. На счёт ошибки в схеме: отверстия в шинах (щитков ABB Mistral) предусмотрены двух диаметров, маленькие и побольше, как раз для подключения 10 мм кв. И о какой шине PEN вы говорите? Та, которую я снизу закрепил – это всё та же PE шина, она объединена с верхней PE шиной. Это как бы одна шина, а не две. Нижняя шина на которую приходит питающий PEN нужна только для опломбировки места разделения PEN проводника. Но если повторное заземление принципиально нужно подсоединять к нижней шине, то тогда надо переделать.
Вложения
Техн. условия2.JPG
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Восток » 03 окт 2016, 08:52

И что вся пожарка и аварийное освещение на аккумуляторах, или предполагается ставить ДЭС

Тогда смотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Рис. 54. 1с
Где садится заземление
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение antonbessonov » 03 окт 2016, 09:07

Вся пожарка и аварийное освещение там действительно на аккумуляторах. Резерва не предусмотрено. Спасибо за ГОСТ, вы правы, надо переподключить. Я всё собираюсь перештудировать ваши сообщения для ознакомления с гостами и прочими полезными ссылками. Правда их уже больно много 445. Но то, что это кладезь - это точно
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение ант@нио » 04 окт 2016, 21:50

antonbessonov а это вы зареганы на 220Blog.ru?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение antonbessonov » 04 окт 2016, 23:38

:yes:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение mastervictor » 23 окт 2016, 15:58

Работа моих ученикоФ! :cool:
Вложения
ученики.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 23 окт 2016, 18:39

Ухты.шнайдер
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Леопольд » 23 окт 2016, 21:15

А снизу справа, на дверке - что?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 23 окт 2016, 21:34

Леопольд писал(а):Источник цитаты А снизу справа, на дверке - что?

РЕ
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Леопольд » 24 окт 2016, 00:34

Константин писал(а):Источник цитаты РЕ

А почему у меня в щитке на трубостойке нет?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение elalex » 24 окт 2016, 00:46

Леопольд писал(а):Источник цитаты А почему у меня в щитке на трубостойке нет?

Это некоторые производители щитков придуриваются и считают, что металлическая связь между корпусом и дверкой через завесы может пропасть, и делают медную перемычку.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение ПАВ » 24 окт 2016, 08:23

Она не только может, но и пропадает со временем. А если на улице- аж бегом. Другое дело- откуда там взяться опасному напряжению?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение elalex » 24 окт 2016, 08:33

ПАВ писал(а):Источник цитаты пропадает со временем

Сами видели?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Восток » 24 окт 2016, 08:45

elalex писал(а):Источник цитаты Это некоторые производители щитков придуриваются и считают, что металлическая связь между корпусом и дверкой через завесы может пропасть, и делают медную перемычку.


Завесы не являются контактным соединением.
ПУЭ
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение ПАВ » 24 окт 2016, 08:56

elalex писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты пропадает со временем

Сами видели?

И не один десяток раз. При приемо-сдаточных испытаниях в первую очередь проверяют сопротивление участка клемма/контакт заземления и дверь. И никогда надежда на качественный контакт не оправдывалась при правильных испытаниях. Только с перемычкой.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение mastervictor » 24 окт 2016, 09:18

ПАВ писал(а):Источник цитаты Другое дело- откуда там взяться опасному напряжению?

В легкую!
Отгорает провод от АВ,и брынькает на дверку!
Из 72 моих ТП,на 20 отгоревшие петли!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение elalex » 24 окт 2016, 09:22

Восток писал(а):Источник цитаты Завесы не являются контактным соединением.

Соединение электротранспорта с троллеями, проводами и рельсами - тоже не контактное соединение. Заодно и все щетки, Wago, пружины в розетках.


ПАВ писал(а):Источник цитаты при правильных испытаниях

Каких?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 24 окт 2016, 15:56

elalex писал(а):Источник цитаты Это некоторые производители щитков придуриваются и считают, что металлическая связь между корпусом и дверкой через завесы может пропасть

elalex, На завесах есть и пластиковые вставки. Я не знаю как этак конструкция называется но выполнена таким способом. В корпусе щита отверстие. В него вставлена пластиковая вставка,чем то напоминает гвоздь только просверленный насквозь. В него шплинтуется навес двери металлической трубчатой вставкой в пластиковую вставку щита. Ни какой металлосвязи в таком случаи щит с дверью вовсе не имеет. Они отделены друг от друга пластиковым изолятором. Поэтому заземление двери обязательно без оглядки на нормативы.
Леопольд писал(а):Источник цитаты А почему у меня в щитке на трубостойке нет?

Действительно, а почему не сделали? Она случайно у вас не приварена? Или болтовое соединение(придавлена трубостойка к корпусу щита гайкой)?

Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»